喷淋试水阀安装不是最不利点,可以过验收吗
maoying231
maoying231 Lv.3
2012年03月31日 15:29:45
只看楼主

喷淋直接试水阀为了安装方便,直接从水井口的喷淋管进了水井,不是最不利点,试问可以过验收吗

喷淋直接试水阀为了安装方便,直接从水井口的喷淋管进了水井,不是最不利点,试问可以过验收吗

CIMG0602.JPG

免费打赏
tianli3208
2012年04月06日 23:16:54
22楼
我们这里随便接个试水阀,消防队、审图、验收什么的都能过,没人管过,市级单位
回复
一味禅
2012年04月07日 12:41:59
23楼
路过学习一下,不太懂,请专家点评一下吧
回复
ljh19991220
2012年04月07日 12:54:40
24楼
最好按规范要求。
回复
dawn911
2012年04月07日 20:44:12
25楼
肯定不行撒,规范白纸黑字写的很清楚的啊。详见喷规
回复
shuang2012
2012年04月08日 13:26:41
26楼
怎么都是接管,为啥不连接对的呢?哎
回复
fishwu
2012年04月08日 21:51:51
27楼
开玩笑呢吧...这能有什么用,而且最不利装置很好安装,又不是个很难的东西
回复
han-wei-jie520
2012年04月09日 00:19:38
28楼
我感觉也不太合适
回复
hz12234
2012年04月09日 09:56:05
29楼
这明显是明知故犯嘛,想挑战权威了啊。 建议,能不这样尽量别!万一那个就麻烦了。
回复
y001c
2012年04月09日 14:28:43
30楼
三通为什么不能装在上面呢,非得搞这下面来,看着就不舒服嘛!改下也很简单的!
回复
fanfannihaoma
2012年04月09日 20:08:41
31楼
这也太扯淡了,图纸会审拿下啊