喷淋直接试水阀为了安装方便,直接从水井口的喷淋管进了水井,不是最不利点,试问可以过验收吗
喷淋直接试水阀为了安装方便,直接从水井口的喷淋管进了水井,不是最不利点,试问可以过验收吗
![CIMG0602.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/F5/1C/rBBhH11KbOOAWPYlAAC1pAV00Ko527.jpg)
22楼
我们这里随便接个试水阀,消防队、审图、验收什么的都能过,没人管过,市级单位
回复
23楼
路过学习一下,不太懂,请专家点评一下吧
回复
24楼
最好按规范要求。
回复
25楼
肯定不行撒,规范白纸黑字写的很清楚的啊。详见喷规
回复
26楼
怎么都是接管,为啥不连接对的呢?哎
回复
27楼
开玩笑呢吧...这能有什么用,而且最不利装置很好安装,又不是个很难的东西
回复
28楼
我感觉也不太合适
回复
29楼
这明显是明知故犯嘛,想挑战权威了啊。 建议,能不这样尽量别!万一那个就麻烦了。
回复
30楼
三通为什么不能装在上面呢,非得搞这下面来,看着就不舒服嘛!改下也很简单的!
回复
31楼
这也太扯淡了,图纸会审拿下啊
回复