喷淋试水阀安装不是最不利点,可以过验收吗
maoying231
maoying231 Lv.3
2012年03月31日 15:29:45
只看楼主

喷淋直接试水阀为了安装方便,直接从水井口的喷淋管进了水井,不是最不利点,试问可以过验收吗

喷淋直接试水阀为了安装方便,直接从水井口的喷淋管进了水井,不是最不利点,试问可以过验收吗

CIMG0602.JPG

免费打赏
dionysusbaccus
2012年03月31日 15:41:07
2楼
同问 字数字数字数
回复
beiguanzhuyi
2012年03月31日 15:58:02
3楼
要是我们总工审图 这样设计就不行
实际工程验收不清楚呢!
回复
hxb8989
2012年04月01日 12:28:48
4楼
规范要求在最不利点的。
回复
慈悲
2012年04月01日 12:53:28
5楼
你是在挑战规范还是挑战消防验收人员?
回复
愤怒的小鸟
2012年04月01日 13:43:19
6楼

哈哈!有理
回复
hahayou
2012年04月01日 15:51:57
7楼
好像这样做会人为改变最不利点?不过还是欣赏5楼的答复,哈哈
回复
machao_760
2012年04月01日 17:05:23
8楼
规范过不了,但实际消防验收我觉得没人会看
回复
hj19831217
2012年04月01日 18:14:08
9楼
不符合规范,图纸会审就过不了,更不用说验收了
回复
w306781496
2012年04月01日 18:39:54
10楼
那末端试水装置就起不到他本身作用了
回复
xfk666
2012年04月01日 21:10:21
11楼
朋友,你的回答真的很精彩,有才!就是有一些项目施工质量不规范,但是有人缘。