柱下条基地梁裂缝宽度
wolfcy
wolfcy Lv.3
2012年03月31日 15:17:53
只看楼主

框架结构柱下条基,JCCAD中地梁裂缝宽度很多超过0.3mm,属于必须控制的项目吗?如何降低?谢谢

框架结构柱下条基,JCCAD中地梁裂缝宽度很多超过0.3mm,属于必须控制的项目吗?如何降低?谢谢
免费打赏
beam1969
2012年04月03日 11:05:46
2楼
如果按照裂缝控制的话,配筋量会很大,有点受不了,不控制吧,又有点不放心,担心以后出问题,请教高手。
回复
changyx
2012年04月03日 11:31:09
3楼
应该按环境类别控制裂缝宽度
回复
无间道
2012年04月03日 17:22:40
4楼
这是规范的最低要求,严格的讲,裂缝宽度应该控制在0.2以内。因为这是规范的规定中对潮湿条件的规定。如果不控制裂缝宽度,水分就会渗入混凝土内部造成钢筋腐蚀,从而减少工程的使用寿命,降低工程的安全度。所以这是必须严格控制的要求之一。
要想防止裂缝的发生,最佳的方法就是增加梁的高度。因为经过无数的计算显示,增加钢筋来抑制裂缝,是不经济的,且效果也不一定很好;提高混凝土强度等级,作用几乎很小。所以专家们建议采用增加梁高的方法。这种方法的效果非常明显。你通过具体的裂缝验算公式就可以开到其提高的幅度和效果。再者对于地基梁在地下,即使是大一点既不影响功能性的要求,也不影响美观。对于结构安全须的内容增加材料不属于浪费。
回复
wolfcy
2012年04月03日 17:59:58
5楼
0.2以内好高啊,如果梁高太好也不好吧?软件是以0.3为控制目标的,而且我发现调梁宽比梁高有效,不知如何?
回复
levmne
2016年09月12日 14:47:25
6楼
wolfcy 发表于 2012-4-3 17:59 0.2以内好高啊,如果梁高太好也不好吧?软件是以0.3为控制目标的,而且我发现调梁宽比梁高有效,不知如何?因为裂缝计算和配筋率有关,调整宽度对配筋率影响快一些,所以有时候比增加梁高有效
回复
杨晓亮
2016年09月12日 15:44:14
7楼
裂缝宽度不够,就加大截面