电缆敷设的问题?
xzw5343@co163
2006年10月16日 09:54:14
只看楼主

敷设电缆直线长度100米,实际要留多少长度?

敷设电缆直线长度100米,实际要留多少长度?
免费打赏
lilin1017@co163
2006年10月16日 14:52:20
2楼
进入配电盘、配电柜,加2头各预留的半个周长,中间加2%的余量。
回复
xzw5343@co163
2006年10月16日 16:08:49
3楼
半个周长?不懂
回复
fifitony001
2006年10月16日 16:28:32
4楼
就是算进入配电箱(柜)后的引上线及接线长度,还有进出建筑物时的盘线预留长度,最好再加上5%的波形系数(室外的地势高低)
回复
zhaohuixind
2006年10月16日 17:19:02
5楼
10米
回复
t83225100
2006年10月16日 17:20:15
6楼

就是电井或配电间的半周长
回复
mcz-00
2006年10月16日 17:55:29
7楼
5.1.17 电缆的计算长度,应包括实际路径长度与附加长度。附加长度,宜计入下列因素:
(1)电缆敷设路径地形等高差变化、伸缩节或迂回备用裕量。
(2)35kV及以上电压电缆蛇形敷设时的弯曲状影响增加量。
(3)终端或接头制作所需剥截电缆的预留段、电缆引至设备或装置所需的长度。对35kV及以下电压电缆的这部分附加长度,可按附录E计。
5.1.18 电缆的订货长度,应符合下列规定:
(1)长距离的电缆线路,宜采取计算长度作为订货长度。对35kV以上电压单芯电缆,应按相计;当线路采取交叉互联等分段连接方式时,应按段开列。
(2)35kV及以下电压电缆用于非长距离情况,宜考虑整盘电缆中截取后不能利用其剩余段的因素,按计算长度计入5%~10%的裕量,作为同型号规格电缆的订货长度。
(3)水下敷设电缆的每盘长度,不宜少于水下段的敷设长度。有困难时,可含有工厂制的软接头。
回复
qijianmin
2006年10月16日 22:16:19
8楼
在山地,丘陵地带敷设*1.3
另加附加长度:1、电缆敷设驰度,波形弯度2.5%
2、进入建筑物2.0m
3、进入沟内,或吊架引上引下1.5m
4、变电所进线出线1.5m
5、电力电缆终端头1.5m
6、电缆中间接头盒,两端各留2m
7、进屏、柜 高+宽
8、高压开关柜、低压配电盘2.0m
9、至电动机0.5m
10、变压器3.0m
11、绕梁柱等,按实际算
回复
mg8312
2006年10月17日 18:53:04
9楼
不同敷设方式有不同的计算
比如在直埋地中要预留多一些
桥架的话就少一些
具体情况具体分析
回复
中国龙
2006年10月17日 21:18:27
10楼

在配电箱、柜内预留箱高+箱宽的长度,外加100+100*(2~3)%,这就是你应该要的长度。
回复
dwtje2008
2006年10月22日 01:47:17
11楼
在一般情况下这样算:
100m+进出电箱(长+宽)+工艺接头(1.5*2)+电缆敷设驰度,波形弯度2.5%+进入建筑物2.0m+进入沟内,或吊架引上引下1.5m
回复

相关推荐

APP内打开