有2根柱子配筋小了很多楼会塌吗
sys170
sys170 Lv.4
2012年03月31日 13:39:25
只看楼主

我做了一栋6层楼公寓,进深方向2跨,每跨6m,开间方向8每跨6.6m,由于最顶层需要大空间,所以有一跨中间的一根柱子取消了(只取消了顶层的一根柱子),现在计算完了以后有两根边跨柱子配筋是X方向10cm2(400方向),Y方向4cm2,柱截面是400x300,由于当时没有在意这一块,我的柱子配筋每方向都用的3根直径16,这样钢筋面积6.03cm2<10cm2,这个楼层高是3.6m。现在这个楼主体已经修好了,在做装修,这个楼会塌吗?是否有补救的措施!请各位帮我分析一下,谢谢!!

我做了一栋6层楼公寓,进深方向2跨,每跨6m,开间方向8每跨6.6m,由于最顶层需要大空间,所以有一跨中间的一根柱子取消了(只取消了顶层的一根柱子),现在计算完了以后有两根边跨柱子配筋是X方向10cm2(400方向),Y方向4cm2,柱截面是400x300,由于当时没有在意这一块,我的柱子配筋每方向都用的3根直径16,这样钢筋面积6.03cm2<10cm2,这个楼层高是3.6m。现在这个楼主体已经修好了,在做装修,这个楼会塌吗?是否有补救的措施!请各位帮我分析一下,谢谢!!
8ad1347ae69b6a38c920.pdf
49.3 KB
立即下载
免费打赏
civilupc
2012年04月04日 13:29:51
82楼
把8轴的与柱子相连的梁点铰,算一遍,这时候柱子配筋应该不大,梁配筋计算时按折梁输入,看看有多大的变化,增大程度能否接受

[ 本帖最后由 civilupc 于 2012-4-4 13:32 编辑 ]
回复
wangchaojie2008
2012年04月04日 14:03:22
83楼
大家说滴都在理,不错
回复
caoxiao6580667
2012年04月04日 16:13:21
84楼
不会倒塌,其实正常使用的 工况下我们的设计是很保守的。不要出现恶劣天气,比如大风大雪,或者地震等极端天气一般是不会出事的。不是所有的柱子都配筋小,结构会自己调整内力的。顶层力也很小的。如果不放心,可以减去抗震作用组合,再验算下。组合系数也不要再加大,采用标准的1.0,屋面荷载也实实在在的多少就是多少,这样计算下来,如果能满足或者基本满足,就放心吧。我们材料取值也是很保守的,钢筋的设计值要比他极限值小很多的。
不过,以后工作要认真。一般是设计出现严重错误或者偷工减料严重发生才会出现正常使用中坍塌的情况。还有,不管自己经验多少,设计完一定要请自己的同事最好是经验丰富的同事给自己审审图,自己难免出现疏漏。
回复
wan-0121
2012年04月04日 16:18:35
85楼
不错啊!
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
shenhuaili
2012年04月04日 16:22:32
86楼
回复
brook_2002
2012年04月04日 18:09:03
87楼
断面尺寸及配筋均不足,危险!
回复
安一心
2012年04月04日 19:07:04
88楼
实事求是是技术人员的基本要求,不能靠国家规范安全系数来壮胆,安全系数是留给材料偏差、耐久性、施工因素等等不利情形,作为设计一下子用光了别人怎么办?
回复
danielldeng
2012年04月05日 08:38:30
89楼
不考虑地震作用,再算一次,看看配筋截面够不够,不够的话建议加固处理
够的话说明常规状态下没有问题的,只是地震的时候可能会破坏的
回复
cuipengbo402
2012年04月05日 09:25:15
90楼
没事的,,现在柱子的配筋还是比较保守的
回复
wangxiang_anqing
2012年04月05日 09:58:56
91楼
无法满足强柱弱梁要求,建议加固补强或降级使用。
回复

相关推荐

APP内打开