我做了一栋6层楼公寓,进深方向2跨,每跨6m,开间方向8每跨6.6m,由于最顶层需要大空间,所以有一跨中间的一根柱子取消了(只取消了顶层的一根柱子),现在计算完了以后有两根边跨柱子配筋是X方向10cm2(400方向),Y方向4cm2,柱截面是400x300,由于当时没有在意这一块,我的柱子配筋每方向都用的3根直径16,这样钢筋面积6.03cm2<10cm2,这个楼层高是3.6m。现在这个楼主体已经修好了,在做装修,这个楼会塌吗?是否有补救的措施!请各位帮我分析一下,谢谢!!
我做了一栋6层楼公寓,进深方向2跨,每跨6m,开间方向8每跨6.6m,由于最顶层需要大空间,所以有一跨中间的一根柱子取消了(只取消了顶层的一根柱子),现在计算完了以后有两根边跨柱子配筋是X方向10cm2(400方向),Y方向4cm2,柱截面是400x300,由于当时没有在意这一块,我的柱子配筋每方向都用的3根直径16,这样钢筋面积6.03cm2<10cm2,这个楼层高是3.6m。现在这个楼主体已经修好了,在做装修,这个楼会塌吗?是否有补救的措施!请各位帮我分析一下,谢谢!!
22楼
施工时也太大意了嘛 管理不到位
回复
23楼
难题不会太大,再说你去掉的顶层的柱子,不会有太大的影响,不过还是建议加固一下
回复
24楼
这年头,千万不要做提心吊胆的事,但也不能做自己吓唬自己的事情。
建议你复查一下相关荷载取值、梁刚度放大等系数有没有调整的余地,如果有再复核一下到底差多少。相差10%左右一般不会出问题,差20%就有点玄乎,差30%以后有状况你就永远说不清(即使不是因为你配筋少造成的),实事求是是技术人员的基本要求,不能靠国家规范安全系数来壮胆,安全系数是留给材料偏差、耐久性、施工因素等等不利情形,作为设计一下子用光了别人怎么办?
如果的确差的多,亡羊补牢时尤未晚,面子算什么,谁没有犯过错嘛,如果的确要紧,比起今后的日子你能睡个踏实觉也微不足道。
回复
25楼
不会有什么问题的 设计时安全储备很大的 举得三楼的没搞清楚就别乱批评人
回复
26楼
我做的工程跟LZ差不多,柱子配筋,截面比你大很多,感觉你的柱子小了
回复
27楼
对啊,你这配筋1.3%,满足规范要求了。没听过少几根钢筋房子就倒的,那也真是出了鬼了。
地震来了,你钢筋再多也没用。地震没来,你不配钢筋,也不会倒。
回复
28楼
你们胆子真大。
回复
29楼
中柱抽掉,那进深方向的梁是不是12m啊?这么大的梁,支座弯矩全都传在柱子上了吧?如果你的计算结果正确的话,出入应该不大,不会出大问题,但是我觉得你的计算有问题……建议找你的总工给看一下,别大意
回复
30楼
顶层柱一般大偏心受压。受弯矩的影响,配筋会大些~~ 楼主要想睡觉踏实点。就不考虑地震和风荷载算下吧~ 看你的配筋咋样。 如果还是差很多的话~ 就想办法解决了~ 不然一直噩梦了~
回复
31楼
建议加固补强或降级使用。
回复