厂区雨水管道改造逆坡问题
sz8081zszs
sz8081zszs Lv.2
2012年03月31日 13:23:24
只看楼主

各位高手,小弟在一个厂区的雨水管道改造中遇到了雨水逆坡流的问题。因为暴雨时雨水井中的水位几乎是满的,根据水力学里面淹没出流的情况分析,管道竣工后逆不逆坡应该跟雨水过流能力没什么关系啊,反正都是讲水力坡度(顶水位变化)的。但是有前辈说逆坡确实会影响排水,这究竟是为什么呢,求高手细讲指教。

各位高手,小弟在一个厂区的雨水管道改造中遇到了雨水逆坡流的问题。
因为暴雨时雨水井中的水位几乎是满的,
根据水力学里面淹没出流的情况分析,管道竣工后逆不逆坡应该跟雨水过流能力没什么关系啊,反正都是讲水力坡度(顶水位变化)的。
但是有前辈说逆坡确实会影响排水,这究竟是为什么呢,求高手细讲指教。