手上的项目,厨房在酒店的顶层,厨房下方是酒店的单间,虽然规范没有要求要做同层或采取其他措施,但是为了考虑卫生局的验收,考虑做同层排水,但是规范要求厨房 宜 设网框式地漏,但网框式地漏的安装高度很高,考虑到坡降等因素,降板要达到500。这种情况要怎么处理?厨房层房间分割很多,每间都有用水器具。有没有哪位同仁做过酒店厨房的同层的?
为了不影响下层酒店单间的使用,只能把卫生间的地面抬高300—400,排水管暗埋于垫层内,这样做的缺点是对防水的要求苛刻,出入卫生间需上下台阶,卫生间地面水易外溢。
回复
3楼
抬高卫生间50公分左右,底层做防水
回复
5楼
哪个排水沟应该是明装的吧,是不是排水分支管都流向排水沟,所以地漏可以以多种形式的。这是个人见解,仅供参考。
回复
6楼
最后甲方确定不降板,厨房排水管板下安装,排水管加装托板,后果就是档窗很严重。而且4层,3500平的酒店。就因为一层有两个单独的商铺,给定性成综合楼,需要上自喷。擦了
回复
7楼
本来就要上自喷的好吧
回复
8楼
学习一下!!!
回复
9楼
真空同层排水。
回复
10楼
路过,学习一下
回复
11楼
局部卫生间让结构降板,建议不要做双层板,将来没法检修,我不知道楼主哪里的,现在有一些地区,比如北京,上海等地做同层排水采用GTT的技术,只需要降板300就足够了,将来用轻质防水砂石回填,做防水就可以了,300做地漏完全够了
回复
12楼
学习了 各位大侠
回复