求解 预应力现浇连续箱梁施工 难点
shijixingdong
2012年03月31日 10:05:07
来自于道路工程
只看楼主

本桥位于曲线上结构为预应力现浇连续箱梁,采用支架现浇,上部箱梁采用等截面箱梁高度为1.5米,横向布置为单箱单室。桥型跨径布置为3*25+2*25m,宽8.5m。预应力张拉采用同时对称张拉。问题是:前三跨3*25先张拉,后两跨2*25再张拉。如果前三跨浇筑、张拉完后,后两跨按设计尺寸绑扎钢筋和浇筑的话,在前三跨和后两跨的梁端横隔梁处就会没有空间,连手可能都伸不进去,那怎么去穿钢绞线,怎么张拉。该怎么解决此问题,恳请各位前辈积极帮助。。小弟新手可能对问题阐述或表达的不是很清楚,请见谅。。。

2012年03月31日 10:29:21
2楼

这种问题在很多设计单位都出现过。这就是因为 设计者不懂施工的原因。(本人在施工中也遇到过三次,而且还是大院,最近刚遇到一次)。
解决方法,还是少不了设计修改。
1、三跨一联,当最先完成的一联张拉完了,第二联怎么张拉的问题,解决的办法都是一样。都是在联与联之间加大盖梁,留出张拉长度(满足张拉长度大于0.7米),待张拉完之后再将梁端接长。当然,这个上面有伸缩缝,预埋件一次性预埋好。
2、还有的墩柱都做好了,后来发现有这个毛病,盖梁是普通盖梁,没有加大,怎么办?色剂解决方法是:将张拉梁端的预应力改作顶板(顶板留张拉槽)和箱内两个方向张拉(两联在梁端设齿板,箱内张拉端有点冲突,只能错开)。

龙民88:可以把其中一联的现浇支架直接抬高吗?等张拉完后再下放,  就把临时支座做高点。

回复
zl1965
2012年04月05日 15:41:07
3楼
建议:
完全可以征求设计代表的意见,最好将现浇改为预制吊装,这样一切问题迎刃而解。
回复
ran1991
2012年04月29日 21:35:12
4楼
学习学习了一下,不错
回复

相关推荐

APP内打开