请讨论:配电柜内这样配排安全否???满足安装工艺否???!!ABC三相的水平母排之间是否应当有支撑绝缘子???!!!短路情况下,在巨大的电动力作用下,三相母排应该会吸合而加剧弧光短路,极易伤人啊!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-3-30 23:43 编辑 ]
请讨论:配电柜内这样配排安全否???
满足安装工艺否???!!
ABC三相的水平母排之间是否应当有支撑绝缘子???!!!
短路情况下,在巨大的电动力作用下,三相母排应该会吸合而加剧弧光短路,极易伤人啊!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-3-30 23:43 编辑 ]
12楼
不符合要求,第一防护等级达不到。第二汇流排要用绝缘子货母线夹支撑,这样电气元器件受力极易损坏
回复
13楼
学习来了!如果是裸母线,那请问相之间的最少距离是多少?我发现我们的也是这样子的!
回复
14楼
这样不安全,加个保护绝缘热缩管好些
回复
15楼
同意六楼的意见。
回复
16楼
就是该加个保护绝缘热缩管,支撑就没必要了(横排距离短)
回复
17楼
赞成六楼的说法
回复
18楼
应该是可以这么的!保证安全距离就可以吧!这种工艺在很多厂家都有啊!
回复
19楼
绝缘套管是必须的,顶
回复
20楼
回复
21楼
意见归意见,在技术上面可以不可以,是必须按照规范、标准来衡量的。请哪位高手提供以下配电柜相关标准和规范!!!
回复