这个模型位移比调不过,求指教
bdxr3956
bdxr3956 Lv.4
2012年03月30日 18:45:59
只看楼主

一个六层带一层地下室,上面有两个住宅,这是其中的一栋住宅。二层的一个点的位移比到1.51了,调了很久没调过,求高手指点。模型上传上来了

一个六层带一层地下室,上面有两个住宅,这是其中的一栋住宅。二层的一个点的位移比到1.51了,调了很久没调过,求高手指点。模型上传上来了
d6fde73c1803267299fc.rar
3.0 MB
立即下载
免费打赏
o如梦无痕o
2012年03月30日 20:02:10
2楼
楼主的建模其中的几片小剪力墙的建模是不对的 应该按异形柱来输入
如果为了使异形柱能搭两根梁 可以再异形柱里面输入刚性杆即可 。
在框架结构里面用墙元模型 来模拟框架柱 会造成刚度很大的失真。偏不安全。
通过倾覆力矩可以发现 四片小短肢墙 所占的倾覆力矩已经达到了百分之22
柱子大概有三十多根。很明显是不符合常理的。
还有首层的板 如果按嵌固端 板厚至少180
就算不是嵌固端一般也不宜小于160 。就算扣点
也不能少于120啊 楼主首层板厚只有100
那太小了。还有一般地下室首层会考虑施工荷载
一般取5.0. 因为施工的时候 很多建筑材料都往地下室的顶板上摆 活荷载很大的。
关于位移比 我大致调了调 2层的规定水平力的偶然的位移比已经由降低到1.22
位移比只看规定水平力下的
你的1.51 我估计是CQC下的吧 那个不需要看的。
模型我上传了 。
主要是加强 1层 和2层Y向的最左边的刚度即可。同时也可以减小相反方向右边的刚度 两者一起调。
按照这个思路 在调一调就可以小于1.2了 。
不过带裙房的 住宅 裙房部分 位移比只要不大于1.4 一般审图不会有太大意见。
关键是保证主楼的位移比 小于1.2.即可

[ 本帖最后由 q412873251 于 2012-3-30 20:20 编辑 ]