4层框架(fak=100,柱子不对齐)基础方案请教
xwy222
xwy222 Lv.2
2006年10月15日 15:25:17
来自于地基基础
只看楼主

现有一个工程,地下一层地下室,层高3000,地下室底板距室外地面1800,地上四层框架,剖面见图。7度区。柱距5000。现问题如下:1。修正后的地基承载力特征值为110,基础应采用独基、条基还是筏板(梁筏还是板筏)?2。横向柱子几乎全不对齐,如图,做梁筏合适否?3。此基础若采用梁筏是否在jccad中按弹性地基梁计算、生成图即可?底板配筋要手算吗?

现有一个工程,地下一层地下室,层高3000,地下室底板距室外地面1800,地上四层框架,剖面见图。7度区。柱距5000。现问题如下:
1。修正后的地基承载力特征值为110,基础应采用独基、条基还是筏板(梁筏还是板筏)?
2。横向柱子几乎全不对齐,如图,做梁筏合适否?
3。此基础若采用梁筏是否在jccad中按弹性地基梁计算、生成图即可?底板配筋要手算吗?

1160897111861.jpg

免费打赏
lifeng2006_2000
2006年10月23日 21:27:29
2楼
这个挺为难啊
我想用平板筏板基础就行了吧
回复
shszgp1
2006年10月26日 00:15:26
3楼
我觉得还是做梁筏基础比较好,在jccad中可以直接在筏板中输
回复
beyondhc
2006年10月26日 01:27:27
4楼
同意3楼
回复
ferly521
2007年02月06日 17:57:13
5楼
这个的建筑做的不好
怎么都不对齐呢
是个毛病啊
回复
bxh115
2007年07月24日 10:36:58
6楼
我觉的做梁筏。
基础采用梁筏是在jccad中按弹性地基梁计算、生成图即可,底板配筋在筏板计算中就可以得出。
回复