工程要做刚性防水套管,用哪种钢管谁说的算
lefeng014
lefeng014 Lv.3
2012年03月30日 15:18:37
只看楼主

穿地下室板面和剪力墙要做刚性防水套管,有人说必须要用无缝钢管,而无缝钢管避厚少说4mm,多的10mm,而且价格又贵,焊接钢管壁厚相对薄一点,而且又更便宜,为什么不能用焊接钢管呢??还说是可以用焊接钢管的,有没有哪方面的规定?如果甲方卡住这点,我拿什么说服他?查了下图集,例如DN125的套管壁厚就是4mm,160的4.5,200的壁厚就有6mm,翼环厚度都是10mm,我能不能相应的减少这些厚度?而且有没有相关规定,一定要这么参照图集要这么厚?

穿地下室板面和剪力墙要做刚性防水套管,有人说必须要用无缝钢管,而无缝钢管避厚少说4mm,多的10mm,而且价格又贵,焊接钢管壁厚相对薄一点,而且又更便宜,为什么不能用焊接钢管呢??还说是可以用焊接钢管的,有没有哪方面的规定?如果甲方卡住这点,我拿什么说服他?查了下图集,例如DN125的套管壁厚就是4mm,160的4.5,200的壁厚就有6mm,翼环厚度都是10mm,我能不能相应的减少这些厚度?而且有没有相关规定,一定要这么参照图集要这么厚?
免费打赏
synwfx
2012年03月30日 16:02:55
2楼
有说一定要用无缝钢管么?较真的话,管道壁厚是需要经过压力计算的。但是水上面的管道壁厚一般不需要太厚,我们的压力等级太低了。建议你按照图集上的壁厚来。个人认为可以选用焊接钢管。
回复
piao1981910
2012年03月31日 09:16:46
3楼
我们实际施工中使用的都是焊接钢管,壁厚一般也就3.5毫米
回复
z1111h
2012年03月31日 12:28:23
4楼
没必要这么较真
回复
zhaojjww123
2012年03月31日 14:34:28
5楼
最好按照图集做,否则结构漏水责任分不清
回复
zhouquan77
2012年03月31日 15:45:33
6楼
回复
beiguanzhuyi
2012年03月31日 15:56:40
7楼
真要是这样的作为设计甲方或者施工方较真就不给出东西
选用标准图集注明 写出来各种管径对应的套管尺寸
回复
lichangan1000
2012年03月31日 16:26:59
8楼
防水套管它的功能就是防水和便于管道检修时抽出、插进。普通钢管就能达到目的,为什么用无缝呢?
壁厚多少不影响上述两个目的实现。反倒是壁厚留给的空隙还小,防水填料填不实,更易漏水。
回复
xin82723
2012年03月31日 18:56:32
9楼
无缝还是有缝,无非是承受管压力大小。看你地下室的高度,一般就一两层地下室的话焊接钢管应该能达到强度要求,但必须要保证套管带翼环的。
回复
lanlan319
2012年03月31日 19:06:24
10楼
回复
七风
2012年03月31日 21:07:35
11楼
焊接钢管就可以满足要求,同时管壁壁厚的选择除了跟压力有关以外,同时管道公称直径越大,相应的壁厚也会增加的!!!! 本人做2000方的水池都是按照常规的焊接钢管就可以,有很多的施工经验!!!