用户没有订直流控制屏,电源从PT处取,但控制电源要直流的。这个要怎么解决?
用户没有订直流控制屏,电源从PT处取,但控制电源要直流的。这个要怎么解决?
12楼
PT不是出来100V线电压吗?如何用在综自装置上?综自装置电源回路一般交直流2用的。但遥信回路可能直流的。除非定货综自装置时有说明用双流保护装置。另外开关柜里的开关也需要直接呀。
回复
13楼
加个整流桥整流,电容虑波,就可以了。
回复
14楼
用一个小的UPS加整流桥是最好的.用不了多少钱哪.
回复
15楼
一般综保的装置电源都是交直流两用的,但是操作回路有交直流之分,如果是直流操作电源,建议还是增加直流屏,怎么设计的 太搞了
回复
16楼
如果直流负载电流不大,可以加装交流-直流变换器
回复
17楼
设计的不合理啊!回路数多吗!看回路数多少,建议加装台UPS,1000多到5000!
回复
18楼
容量小的话可以加个电源模块,电源要单独引
回复
19楼
回复
20楼
加整流、稳压装置,还可配整套的UPS+整流电源。
回复
21楼
同意,综保跟仪表一般是AC/DC通用
回复