用户没有订直流控制屏,电源从PT处取,但控制电源要直流的。这个要怎么解决?

用户没有订直流控制屏,电源从PT处取,但控制电源要直流的。这个要怎么解决?
免费打赏
zyz8438
2012年03月30日 15:45:45
2楼

晕,设计对接工作怎么做的?

1、查查设备说明书,控制单元是否必须用直流?说不定是交直流两用的。

2、如确实只能用直流控制,那么两种办法:
a.再增加直流屏。这适用于需要直流控制电源回路较多的情况。
b.增加交流变直流的电源小模块,适用于只有少数需要直流控制电源的回路。
回复
paolo84
2012年03月30日 15:57:28
3楼
直流屏是增加不了了。交流变直流的电源小模块贵不贵?区管一般用哪里的产品?这个工程不是我做的。是同事做的,用PT输出电源和低压侧输入加整流模块。调试的时候发现综保没法工作。其他的元器件比如指示灯,继电器工作正常。

[ 本帖最后由 paolo84 于 2012-3-30 16:11 编辑 ]
回复
lingxuct
2012年03月31日 10:16:18
4楼
怎么这样的了?有高压柜和综保,不是个体老板吧,“交流变直流的电源小模块贵不贵?”是什么意思?可靠性高的很贵,差的倒便宜!

为什么“直流屏是增加不了了”?加一台直流屏会出什么事?!!!
回复
zhiwozuiwo
2012年03月31日 20:42:47
5楼
如果加屏不可行是因为电气布置的问题,则可采用壁挂式的直流柜;当然,容量要求不能太大;
回复
lingxuct
2012年03月31日 21:56:49
6楼
这个变电所有多少回出线?

配电室多大?为什么放一台直流屏都放不下?

如果在PT柜顶上加装又如何?

别的房间里放直流屏可以吗?
回复
红苹果
2012年04月01日 11:57:08
7楼
晕,,设计如果做了,一般综保是交直流两用的。
设计一般都应该考虑有控制变。
回复
paolo84
2012年04月05日 10:19:11
8楼
直流屏是预算问题。不是空间问题。原来只是用10A的整流桥整流
回复
jczdh
2012年04月05日 10:30:50
9楼
站的情况怎么样,是什么电压等级的站,如果直流不是很多、容量较小的情况下,个人觉得也可以增加转换模块或逆变器
回复
老刘的直流屏
2012年04月05日 11:08:41
10楼
如果是增加不了直流屏,不管是什么原因,都可以用其它带蓄电池的两种电源。一种是UPS不间断电源,另一种是UP5分散式直流操作电源。
这两种可以直接装在高压开关柜里面。
回复
zhao130024
2012年04月10日 12:53:56
11楼
PT不是出来100V线电压吗?如何用在综自装置上?综自装置电源回路一般交直流2用的。但遥信回路可是直接的。除非定货综自装置时有说明用双流保护装置。
回复