用户没有订直流控制屏,电源从PT处取,但控制电源要直流的。这个要怎么解决?
用户没有订直流控制屏,电源从PT处取,但控制电源要直流的。这个要怎么解决?
22楼
直接在pt 电源后面加个整流桥就可以了 就是得到的直流不是纯直流 但是做直流电源没有问题 可以正常带二次元器件
回复
23楼
简单整流不行,综保需要干净的直流。
[
本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-18 20:47 编辑 ]
回复
24楼
UPS解决不了直流问题啊。
[
本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-18 20:48 编辑 ]
回复
25楼
增加整流模块吧,但是我觉得从PT处取电 不合适吧
回复
26楼
交流变直流的电源小模块
回复