有一个工业厂房1200平米混凝土地面,分二次施工先打120厚混凝土又在上面打60厚面层,现在发现有大面积空鼓现象,请教各位师傅产生的原因和补救的办法. 不胜感谢
有一个工业厂房1200平米混凝土地面,分二次施工先打120厚混凝土又在上面打60厚面层,现在发现有大面积空鼓现象,请教各位师傅产生的原因和补救的办法. 不胜感谢
2楼
这个简单啊,你要做的就是把空鼓严重的地方打掉从新浇捣
不是很严重的地方就不要重新做了,然后几是给监理和审核的人送钱咯
这样的话基本上是可以解决这个问题的,然后就是要追究班组的责任,从他们那收回一些钱弥补损失
回复
3楼
经典,高手,绝对有道理,符合市场
回复
4楼
有没有更好的补救办法
回复
5楼
有没有不破坏面层又能解决空鼓的新工艺
回复
6楼
凿除重浇比较放心,质量有保证,但再次浇筑时对基层一定要清理干净并接浆.也可压密注浆,但不知效果如何,没试过.
回复
7楼
凡存在空鼓的地方都应处理,不然今后会扩展,送钱方式不妥,今后建设单位使用时发现存在空鼓,那质保金还想拿吗?得不偿失.
回复