空调水系统流量形式及平衡阀的设置问题
yyt1012
yyt1012 Lv.4
2006年10月14日 23:18:02
来自于中央空调
只看楼主

本人现在所在的这个工程,建筑面积21万平米,设置有商业、酒店、写字楼等功能区域,各功能区域独立设置制冷机房。现在有个问题:设计图纸上明确写着“空调冷冻水采用变流量一次泵闭式循环系统”。因商业部分制冷机房内4台冷水机组三大一小,设计在四台制冷机组冷冻水管道上设置了自力式流量平衡阀(动态流量平衡阀),在末端设备空调机组水管路上设置了动态平衡电动调节阀。我觉得别扭,既然是变流量的,个人认为没有必要设置自力式流量平衡阀,向设计提出意见,设计后来将自力式流量平衡阀取消了。现在都出到06版图纸了,这次是明确不做变流量系统了,改为定流量的,又要加自力式流量平衡阀,但末端设备空调机组那里还是设置动态平衡电动调节阀。

我不是学暖通的,对这里的深奥之处不太明白。只知道动态平衡电动调节阀是用来自动对末端设备做连续的水量(负荷)调节,但这样整个系统的流量岂不是变流量的了吗?我参考了Flowcon、丹佛斯、欧文托普、蒂龙等各家的产品介绍,发现丹佛斯的系统应用举例里面,变流量的系统就不是象我们这个项目一样设置阀门的。
现在建设单位要求我们去做自力式流量平衡阀的招标工作。可我总觉得系统好像有问题(没有办法,半路出家,学艺不精)。想请教各位前辈及同仁,这样设置阀门合不合理?
免费打赏
pinghengfa
2006年10月16日 17:59:03
2楼
你的担心相当有道理,末端装置安装动态平衡电动调节阀的系统肯定是变流量系统。应该明确动态平衡电动调节阀是根据系统的实际需要供给末端流量的,而系统的实际需要是在发生变化的。你应该坚持自己的看法。另外要确定现在的自力是流量控制阀的确定位置,是水泵出口还是分支管路。在变流量系统中有时也包含定流量部分。个人看法仅供参考。
回复
yyt1012
2006年10月16日 21:14:28
3楼
现在这个系统,设计要求的自力式流量平衡阀是安装在冷水机组出口管路上的。冷却水进口、冷冻水出口管路上,也就是冷冻水、冷却水供水管路上。
回复
t-studio
2006年10月17日 11:40:40
4楼
当大小主机并连的时候的确适合设置自动限流阀(市场上通常称之为动态平衡阀),以免发生部分负荷任意开启大小机的时候发生“抢水”现象,如果主机出现欠流,会造成压缩机结冰。
回复