提一个关于3相4线在车间接地问题
xyh978
xyh978 Lv.7
2006年10月14日 21:54:16
只看楼主

在目前车间电力一般都是3相4线,其第四线为PEN,做5线又不可能,机床有N接线端又有PE接线端,但不可能每台机床都单独做PE,或则TN-C-S,在开关箱单独做PE,如图,这样是否可行,望指正,谢谢。[ 本帖最后由 xyh978 于 2008-6-29 12:51 编辑 ]

在目前车间电力一般都是3相4线,其第四线为PEN,做5线又不可能,机床有N接线端又有PE接线端,但不可能每台机床都单独做PE,或则TN-C-S,在开关箱单独做PE,如图,这样是否可行,望指正,谢谢。

[ 本帖最后由 xyh978 于 2008-6-29 12:51 编辑 ]

1160834463987.jpg

免费打赏
zzhspeed
2006年10月19日 20:28:32
12楼
我是说在设计行业里,已经基本淘汰掉了。
私营企业里自己设计的,那还能好的了么
其实就是干线上多一根线而已,能占到电气成本的千分之五就不错了
回复
xyh978
2006年10月19日 22:06:26
13楼
私营老板都是算了又算的哦,哪怕是一米。
回复
tely-007
2006年10月19日 23:16:13
14楼
你的机床PE端子直接接地算了,接地电阻要保证,怕出问题就设备总开关加漏电保护附件。
回复
兔子毛毛脚
2006年10月20日 00:11:21
15楼
机床接地不能同零线直接接在一起,接地必须单作。可以在车间内作一条接地扁钢与每一台车床连接在一起。
回复
tely-007
2006年10月20日 17:19:50
16楼


我看可行,接地扁钢最好做一周,并能保证接地电阻。
回复
zzhspeed
2006年10月20日 17:32:43
17楼

你们都忽视了一个问题……
那就是不管是加什么漏电保护也好,做单独接地极也好,成本比TN-C-S更贵啊……
用5根线带PE配电是最经济的方法了。
而且书上说的是:在工业环境要求不高,并且有电气专业人员现场值班的情况下,才可以使用TN-C。民用建筑禁止使用TN-C。所以情况就显而易见了
回复
zzhspeed
2006年10月20日 17:35:17
18楼
还要提一句,你们说的单独用扁钢做接地的系统,不属于TN-C,那是TT的。
回复
zhangyan.
2006年10月20日 23:34:36
19楼
N线和PE线应该分别从PEN干线上引取。你标在开关箱里的N线其实也是PEN,这样直接将PEN线T接出来不好,应该分开
回复
xyh978
2006年10月21日 20:56:00
20楼
这样行吗?

开关箱的PEN应为PE,标错了
回复
xyh978
2006年10月22日 16:06:47
21楼
供电系统方式
回复

相关推荐

APP内打开