在目前车间电力一般都是3相4线,其第四线为PEN,做5线又不可能,机床有N接线端又有PE接线端,但不可能每台机床都单独做PE,或则TN-C-S,在开关箱单独做PE,如图,这样是否可行,望指正,谢谢。[ 本帖最后由 xyh978 于 2008-6-29 12:51 编辑 ]
在目前车间电力一般都是3相4线,其第四线为PEN,做5线又不可能,机床有N接线端又有PE接线端,但不可能每台机床都单独做PE,或则TN-C-S,在开关箱单独做PE,如图,这样是否可行,望指正,谢谢。
[
本帖最后由 xyh978 于 2008-6-29 12:51 编辑 ]
2楼
这张图纸画的有问题没有表达清楚。
回复
3楼
我只是电工,不是专科,万望指正。
回复
4楼
1。请问动力开关箱的PE线是怎样变出来的,上图指示的可能没与电网的中性点、大地连接。
2。上图不能起保护作用,零线一断,如果漏电,设备带电。
回复
5楼
楼主的意思我不明白 首先你的系统为TN-C系统
你说每台机床不能单独做PE 为什么?
从你的图上来看 在开关箱内做是没有问题 可出线你本来可以一根PEN线带设备 而你分开后变成两根线后到设备 无疑增大了成本
意图何在?
回复
6楼
以前我做的都是PEN直接进机床,现在的机床N和PE分开的较多(如数控机床),如果每一台机床都挖坑单独做PE成本也高,而且十分麻烦,一楼图在总开关柜做重复接地。
回复
7楼
应从
干线接线处 分别下 N 和 PE 线.
你的原图 PE和 N共一根线.如果N线 断路,设备会带电.
干线N一般比 设备N线大两等级以上 ,出故障的几率 要小于,
单独接PE线效果要好些.
回复
8楼
N线和PE线应该分别从PEN干线上引取。你标在开关箱里的N线其实也是PEN,这样直接将PEN线T接出来不好,应该分开
说实话,TN-C系统在新建的建筑里已经被基本上淘汰了,很少有人会这样干,就为了省一根线芯,至于嘛,小气
回复
9楼
太麻烦了,还是老办法PEN直接进机床,反正也不违规。
回复
10楼
顺便说一句,现在的新建筑物都不采用这种接地形式,TN-C系统已经基本上淘汰掉了
回复
11楼
不会吧,生产厂房还是TN-C,极少有TN-S的,TN-S成本较高。
我去看过一些工业园区,里面的私营厂很多,园区电源只到用户界外,用户界内全由自己设计,全是TN-C,机床有N和PE的,最后都是与PEN联接。
回复