最近我厂做的视频监控工程,在办公楼上的摄像机传送的信号有干扰,很强烈,换了多种线材都没有改善,包括我厂会议室的投影机都有干扰,怎样查找干扰源?有没有人做过类似的工程?有什么解决办法?

最近我厂做的视频监控工程,在办公楼上的摄像机传送的信号有干扰,很强烈,换了多种线材都没有改善,包括我厂会议室的投影机都有干扰,怎样查找干扰源?有没有人做过类似的工程?有什么解决办法?
免费打赏
mchanghai
2006年10月14日 21:47:42
2楼
我厂四处环山,一公里之外的山坡上有一座中国移动和联通的机站,房顶上安装的是太阳能热水器(工厂用,4顿容量)不知是否合这些有关?
回复
lym851221
2006年10月15日 20:08:54
3楼
手机信号应该不会干扰,有可能是接口问题,不匹配,情况很多
回复
duanyuandong
2006年10月16日 12:26:51
4楼
你的线缆具体怎么敷设的,施工工艺如何,说来看看。
回复
mchanghai
2006年10月16日 17:57:02
5楼

主办公楼三楼,视频头设在楼顶,监控室在二楼,(会议室也在二楼,投影机与影碟机距离15米)同轴电缆沿墙附设直接引入硬盘录像机,线缆长度约40米,厂区的视频头用光缆传输进入机房,解调后即入硬盘录像机,厂内(距监控室300米,光缆传输,视频头的干扰很小)
回复
mchanghai
2006年10月16日 18:08:40
6楼
给个图片
回复
mchanghai
2006年10月16日 18:10:22
7楼
再来,这是房顶,旁边是太阳能热水器,山上是中国移动和联通的天线
回复
mchanghai
2006年10月16日 18:12:28
8楼
这是监控位置模拟图像
回复
hdsr178
2006年10月17日 12:43:00
9楼
1.检查接地;
2.采用铠装型电缆或电缆线穿钢管。
回复
haipingcn
2006年10月17日 15:46:16
10楼
还不如直接用网络摄像头合算。
回复
mchanghai
2006年10月17日 19:26:06
11楼
采用优质双层屏蔽电缆也于事无补,最后干脆把电缆拿到监控室不开卷,整盘接入,还是有干扰