安装漏电保护器还需安装接地装置吗?
myserial
myserial Lv.2
2006年10月14日 19:19:00
只看楼主

一小楼房总开关和分支回路开关都是漏电保护器,这种情况下还需安装接地装置吗?

一小楼房总开关和分支回路开关都是漏电保护器,这种情况下还需安装接地装置吗?
免费打赏
biexiangwaile
2006年10月14日 21:14:20
2楼
都需要。
接地和等电位联结更重要。
回复
ljs1399
2006年10月14日 22:13:56
3楼
装接地装置是主保护.漏电保护器是后备保护.
回复
yhb2313
2006年10月14日 22:14:14
4楼
一定要装设接地装置。
回复
qiwse
2006年10月15日 16:01:01
5楼
都需要,保护生命安全!
回复
sunrui_007
2006年10月15日 21:12:46
6楼
一定要接地,有了接地,当设备漏电时,漏电保护会跳,没有接地,你触电(充当接地线),漏电保护也会跳,你选个跳法吧。
回复
gainmail
2006年10月20日 08:17:35
7楼
需要.安装漏电保护器主要是电气故障的保护,接地更是安全的需要,是正常工作的需要,甚至消除静电.
回复
tely-007
2006年10月20日 09:22:23
8楼
装设漏电保护装置就是为防止接地装置接地电阻过大,引起人身触电而设的,所以不加接地,漏电保护是白加的,呵呵
回复
aonifly
2006年10月20日 09:47:59
9楼
需要,而且是必须的,接地保护,漏电保护器在故障时会有电流,必须接地保护
回复
laiyitong1973
2006年10月28日 01:12:54
10楼
安装漏电保护器最重要的就是下级不能重复接地,如原有系统为TN-C,那就只能该为TT系统,设备接地是必须的,但因为TN-C系统的工作零线和保护零线是一条线,所以不可以接保护零线
回复
aflyinglhs
2006年10月29日 00:07:28
11楼


哈哈,你也太狠心了吧.........