3楼
1. 图1:顶层柱顶的纵筋弯锚问题,应该根据设计,或者11G的图集,全部截断是否合理的问题。柱子箍筋是否有按设计和11G规定来,135度封闭箍和弯钩平直段要求。梁面筋是不是应当全部伸到柱子纵筋内侧后下弯(中间2根未伸到),这个由设计或者11G来定。节点位置的板底筋,应当注意控制保护层厚度,节点位置的板的有效高度要有控制。

2. 图2:板筋好像有两种间距,要注意核对是不是按照设计在绑。如果不是2种直径2种间距,要均匀绑扎。要注意梁边第一根板筋到梁边的距离。建议板筋要设置马镫铁,确保支座面筋的有效高度。这个图是不是也强调,个别钢筋不应重度锈蚀呢?另外,梁底筋要注意控制,对于2肢箍不好定位中间的纵筋时,可以考虑附加定位钢筋。避免实物与计算模型严重差异。别让独立纵筋歪成了并筋哈。
呵呵。楼主看问题也非常仔细,现场经验一定很多了。相信是位好工程师!

3. 图3、图5:个别钢筋空隙,可能是工人为了清理笼下杂物导致。应当隐蔽前做好检查验收。

4. 图4:是一个人脱了帽子,还是1个人准备了2个帽子?!太强悍了。这个不用说了,安全员要注意安全交底和巡视。

5. 图6~7:门窗框的安装前,要注意结构柱/构造柱施工时预埋件之类的。

6. 图8:砼施工前,应当注意预埋螺栓定位的事情。要看预制件的图对照定位。砼施工时,要有避免扰动预埋件的措施。钢结构底座的安装问题,不应将底座置于个别或者全部预埋螺栓上。有可能导致集中荷载下,螺栓断裂、平面外失稳等问题。底座预安装位置,砼面出现的裂缝,是温度裂缝还是什么裂缝,要注意判断和处理。对于上部结构,该处的砼质量非常重要。另外,如果预埋件确实定位错误,应当重新布置。可以考虑化学螺栓。但是要征得设计的同意。
回复
gamping
2012年03月31日 15:06:30
4楼
3楼是电气版的版主,居然跑到结构版指点土建图片!牛人啊!难道是土建转电气?求解!

[ 本帖最后由 gamping 于 2012-3-31 15:16 编辑 ]
回复
john_murphy
2012年03月31日 15:20:46
5楼

回复这位兄弟,其实是历史遗留问题。网易结构当初的安排。一直没改过来。呵呵
回复
chenxingbo
2012年03月31日 15:38:34
6楼
太给力了
回复
rwn
2012年03月31日 15:52:55
7楼
不错,不错,可以学习
回复
yiyijinsim
2012年03月31日 16:20:11
8楼
仔细看了大家提过的问题,相同的我就不重复了,我说一些和别人不同的看法:
1、图1,板底一级圆钢180°弯钩未弯到位。梁的第二根和第三根钢筋在末端都挤在一起了,注意间距不应小于30mm和1.5d的最大值。
2、图2,板底钢筋一般从梁边5cm处开始放置,右边板底钢筋明显离梁边距离过大。主次梁相交的地方,主梁的箍筋应该照设,图中没有了,这是一个经常被忽视的问题。在这里再次提醒下。板底的垫块是看到了,但是马镫貌似没看到。
3、图3和图4,侧墙的拉结筋都没有?
回复
emptine
2012年03月31日 16:58:09
9楼
结构新手,极其欠缺现场经验,特别需要去现场学习,看到这些照片很陌生啊,每天只面对些图纸、规范条文,看都看傻了。