我们不论做空调箱还是送排风系统,大家都喜欢选用带调节阀的风口,在调试过程中有没有人用到过?这个调节阀设置在风口上能否起到调节风量的大小作用?调节阀只不过是改变风口的喉部面积,如果风口面积小了,风速是不是增加了?送风软管会不会因承受的压力增加而导致脱落?风口噪音是不是增加了?
我们不论做空调箱还是送排风系统,大家都喜欢选用带调节阀的风口,在调试过程中有没有人用到过?这个调节阀设置在风口上能否起到调节风量的大小作用?调节阀只不过是改变风口的喉部面积,如果风口面积小了,风速是不是增加了?送风软管会不会因承受的压力增加而导致脱落?风口噪音是不是增加了?
2楼
方便,肯定要用,噪音没什么,只是风速大点
回复
3楼
风速是大了,但是局部阻力也大了,所以导致风量会变小的,关于噪声的问题,是由风量和风速两个参数共同作用的吧,一般噪声不会超出要求
回复
4楼
可以调节,备用。万一风量不平衡时,调节
回复
5楼
如果把调节阀装在软管的前段,那么既可以解决噪音问题又可以减少软管所受的阻力,但是材料费和安装费又增加了。纠结,想这样设计又怕增加成本。
回复
6楼
不过在施工结束后,很少会有业主去关注风量平衡的问题。
给你造成的错觉是有没有都无所谓。
回复
7楼
要加的,风管很难从设计上平衡
回复
8楼
价格就是贵点,设计前期计算认真点,尽量在管路上调节
回复
9楼
风量调节要求不严格的时候。但最好在风管上设置调节阀。价格应该不比在风管上设置贵。
回复
10楼
感谢楼主分享~
回复
11楼
舒适性场合调节型风阀用的少,工艺性场合用的多
回复