各位,有没有人做过光伏电站的,我公司2.6MW光伏电站并网发电了,但是在调度中发现了一个问题,无功补偿投入(600千乏)后功率因数变成0.8左右,不投的话功率因数是0.95.我想问一下,纯发电的电站要不要无功补偿,晚上不发电了,逆变器要关掉吗?不懂,请高人指点一下,先谢谢了.
各位,有没有人做过光伏电站的,我公司2.6MW光伏电站并网发电了,但是在调度中发现了一个问题,无功补偿投入(600千乏)后功率因数变成0.8左右,不投的话功率因数是0.95.我想问一下,纯发电的电站要不要无功补偿,晚上不发电了,逆变器要关掉吗?不懂,请高人指点一下,先谢谢了.
2楼
现在标准的逆变器都可以提供无功,光伏的无功+电网的无功=负载的无功需要,这已是标准了,同时也不需要进行无功补偿.
晚上不发电,不需要关闭,因为已经与市电并网,直接消耗市电.
回复
3楼
通常情况下,电网公司是不会允许不加无功补偿的。
不加无功补偿,光伏发电亏的那部分无功会由大电网来补偿,电网公司会因此而受到损失。
回复
4楼
我们公司10KV并网,要求做无功补偿柜
回复
5楼
《GB-光伏发电站无功补偿技术规范》现在有征求意见稿,规定“当并网逆变器的无功容量不能满足系统电压调节需要时,应在光伏发电站配置无功补偿装置。”
回复
6楼
本人也很迷惑这个问题! 各位大虾指点后,冒失的知道了一点点!
待更深的了解!
回复
7楼
电网公司必然要求加无功补偿!
到了晚上,逆变器输入电压为0,会自动停机
回复
8楼
功率因素0.95已经是正常范围内, 就不需要投无功了。 该项目的无功功率补偿在高压侧, 一次投上去是很大的。
另外,逆变器晚上会自己待机, 不需要人工操作的。
回复