请大家帮帮忙,急!关于型钢柱基础的问题。
jane3542
jane3542 Lv.2
2006年10月14日 16:06:22
来自于地基基础
只看楼主

我是新手,刚做了三个月。在做一个管架,选用的是H500*300*10的柱子。我现在用的是杯口基础,插入深度500。可同事说他们一般都不这么做,还是做柱脚锚在基础上。钢结构规范里好像可以这么做吧,请大家帮帮忙,提一些建议吧,我的方法行不行?谢谢了!

我是新手,刚做了三个月。在做一个管架,选用的是H500*300*10的柱子。我现在用的是杯口基础,插入深度500。可同事说他们一般都不这么做,还是做柱脚锚在基础上。钢结构规范里好像可以这么做吧,请大家帮帮忙,提一些建议吧,我的方法行不行?谢谢了!
rxn0600
2006年10月16日 09:47:52
2楼
做柱脚锚在基础上
回复
xuesa
2006年10月16日 09:52:20
3楼
这其实 是两种方法,都可以的。

回复
jane3542
2006年10月20日 13:09:42
4楼
谢谢。项目已经存档了,开始我师父说这样做可以,结果后来审核人又让我改成柱脚的了。
回复
cmg_saint
2006年10月20日 15:11:59
5楼
做混凝土短柱,短柱顶预埋螺栓或预埋件,钢柱脚锚在基础短柱上。一般短柱顶为+-0.000,也可以根据需要设定。我在短柱顶留50厚的二次浇灌层,以利于施工找平。
回复
jane3542
2006年10月25日 08:56:17
6楼
我们这里一般短柱顶标高是2.000,以减少腐蚀。
回复
oo262
2006年10月25日 13:43:13
7楼
型钢柱基础埋入式柱脚的埋深,对轻型工字形柱,不得小于钢柱截面高度的二倍;对于大截面H型钢柱和箱型柱,不得小于钢柱截面高度的三倍。