共6KW的金属卤化物照明灯用多大电缆?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2012年03月29日 16:20:15
只看楼主

上次问过了相关问题,想再确定一下共6KW的金属卤化物照明灯用多大电缆?两个分支,每个分支3KW,这个分支需要多大电缆呢?6KW的总进线是用6平方好还是用10平方好?3KW的分支电缆使用4平方还是6平方好?都用YJV的电缆。不想浪费也不想设计失误,谢谢大家!

上次问过了相关问题,想再确定一下
共6KW的金属卤化物照明灯用多大电缆?两个分支,每个分支3KW,这个分支需要多大电缆呢?
6KW的总进线是用6平方好还是用10平方好?3KW的分支电缆使用4平方还是6平方好?都用YJV的电缆。
不想浪费也不想设计失误,谢谢大家!
yanglinan525
2012年03月29日 17:22:10
2楼
10下五,100上二,16、25四三界,35、50三点五,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
以上数值是铝线的,铜线的按大一级算,例如10平方的铜线按16平方的铝线计算
回复
yanglinan525
2012年03月29日 17:27:21
3楼
10下五,100上二,25,35四三界,70,95二点五,穿管温度八九折,裸线加一半,铜线升级算。

不好意思,上面打错了。
回复
zzhspeed
2012年03月30日 11:45:36
4楼
不能单纯用口决算,口诀使用前必须要知道口诀背后的原理。
必须要考虑到供电距离,如果每个支路供电距离不超过30~50米,用4平线,超过了最好用6的。如果是供室外路灯,由于供电距离比较长,建议不小于10平。
回复
dgshyjm
2012年03月30日 16:14:55
5楼
支持地板
回复
tailuning
2012年03月30日 20:25:23
6楼
赞同楼上看法
回复
混在电气
2012年03月31日 11:15:21
7楼
除了距离,最好不是查一下你用的灯的工作电流和每个回路带的灯的数量再好好核对一下电缆吧。
回复
gz3995777
2012年05月10日 16:58:05
8楼
这种金属卤化物灯启动的时候功率因素非常低,配线的时候必须考虑到这一点,而且电缆长度也很重要,3kw 建议选用6平方
回复