关于地下室机械补风的问题
yc20052203215
2012年03月29日 15:18:36
来自于通风排烟
只看楼主

《建筑设计防火规范》9.4.4对补风系统做了相关要求。 有一个问题不明:假如地下室内某防火分区由于建筑分隔成ABCD四个防烟分区,AB防烟分区有靠外墙且有外门,CD防烟分区为内区,为管理办公室,与AB分区有建筑墙体分隔,墙上开门,按要求,四个区域均作了机械排烟。那么此时这个系统如何考虑补风?

2012年03月30日 10:32:28
2楼
有外门外窗等自然补风途径的防火分区可以自然补风。没有直接对外的自然补风途径,应设置机械补风。也就是CD一定是要机械补风。
回复
yc20052203215
2012年03月30日 10:50:12
3楼


版主的意思是说补风是按照防烟分区来考虑的?
回复
lu478247852
2012年06月20日 16:18:19
4楼


补风不是往防火分区补风么 ABCD都是在一个防火分区内 中间没有防火分隔为什么不可以利用AB的自然补风
回复
snail_yin
2012年06月26日 12:51:05
5楼
注意楼主所说的是AB和CD之间是有隔墙和门的。这就需要考虑在AB和CD分别补风。
回复
yc20052203215
2012年06月26日 13:47:43
6楼
版主,AB和CD之间是普通门,不是防火门,可以把机械补风补到AB区,然后通过普通门的渗透给CD区补风,这样可以吗?
我的理解是可以的,类似于有外窗门等的自然 补风等同。
回复
snail_yin
2012年06月27日 09:33:46
7楼
我的理解是,普通门也是不可以的,因为你的CD区的补风完全来自这道门的进风,如果门处于关闭状态,是无法满足补风要求的。
回复
aiyouhehe
2018年07月04日 18:26:51
8楼
学习了
回复
aiyouhehe
2018年07月04日 18:26:51
9楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开