参考《建规》和上海《民用建筑水灭火系统设计规程》对于几种消防给水系统最如下总结。以下内容主要是针对符合《建规》要求的各类建筑。
参考《建规》和上海《民用建筑水灭火系统设计规程》对于几种消防给水系统最如下总结。以下内容主要是针对符合《建规》要求的各类建筑。
22楼
稳高压消防给水系统:
消防击水管网中平时由稳压设施保持系统中最不利点的水压以满足灭火
时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火时,由压力联动装置
启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。
回复
23楼
以下是引用neardespring在2004-03-17 15:07:20发表的内容:
高压(常高压)消防给水系统: 消防给水管网中最不利点的水压和流量平时能满足灭火时的需要,系统中不设消防泵和消防给水系统。稳高压消防给水系统: 消防击水管网中平时由稳压设施保持系统中最不利点的水压以满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火时,由压力联动装置启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。 临时高压消防给水系统: 消防给水管网中平时最不利点的水压和流量不能满足灭火时的需要,系统中没有消防泵的消防给水系统。在灭火时启动消防系统。使管网最不利点的水压量达到灭火的要求。低压消防给水系统: 消防给水管网中平时最不利点的水压和流量不能满足灭火时的需要,系统中不设消防泵的消防给水系统。在灭火时由消防车等方式加压,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。
学的一点
回复
24楼
siceman转载的文章(施建刚)写的有些牵强。
大家好好看看高规和建规,他们在条文解释里对常高压,临时高压(包括临时高压),低压系统的解释没有什么矛盾。
回复
25楼
无论是规范还是条文,对建筑消防系统的说法不一,因为分类标准不一样,谁能提供完整的资料供大家下载参考。谢谢!!
回复
26楼
值得研究学习
慢慢看看
烟酒烟酒
回复
27楼
真学不进去了,等违规那天再来看帖子
回复
28楼
第 15 楼
稳高压与临时高压消防给水系统的主要区别
附件:1112928106422.rar (大小:76KB,13次下载)
我怎么打不开,是什么文档
回复
29楼
管道的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于10m水柱(从地面算起)。”
回复
30楼
管道的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于10m水柱(从地面算起)。”
哪位兄弟能告诉我这段话是什么意思?这个“最不利点消火栓”是什么意思?谢谢!我是新手,希望各位大虾能多多指导!!
回复
31楼
对..我一直对稳高压有疑问..想请教大家....比如..一栋高层普通办公楼.屋顶做了高位消防水箱..且高度满足最不利点消防压力要求...那我地下的水泵房自喷系统怎么做?只用做两台喷淋主泵(一用一备)么?
喷淋稳压泵和稳压罐要设么?如果不设的话..喷淋泵的开启如何控制?
回复