参考《建规》和上海《民用建筑水灭火系统设计规程》对于几种消防给水系统最如下总结。以下内容主要是针对符合《建规》要求的各类建筑。
参考《建规》和上海《民用建筑水灭火系统设计规程》对于几种消防给水系统最如下总结。以下内容主要是针对符合《建规》要求的各类建筑。
32楼
to yuii“管道的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于10m水柱”这应该是消防的常用基本概念,工程上为了便于设计、安装和校核,采用静水压表示用水点的压力,通常以xx米水柱表示。假如一栋楼24米高,最不利点的消火栓口是22米(也就是说室内地坪相对高度为22米),同时要求消火栓喷出的水压为22+10米水柱。
回复
33楼
to flq01:你已经设置了消防水箱,如果再加上稳压设备,那你的系统是稳高压系统;如果你只有消防水箱不设置稳压设备,那你的系统是临时高压系统。不管是以上哪种系统,喷淋主泵必须设置(按照你的条件就是在地下)。按照这种思路和你的条件可按照临时高压系统来设计,即不需要稳压设备只用消防水箱即可。喷淋主泵的启动,《自动喷水灭火系统设计规范》有条文可依据。简言之就是“由压力连锁自动启动”。顺便说一句你的“地下的水泵房自喷系统怎么做“的说法不地道,让人模糊,很容易让人误认为是地下水泵房的自喷如何做。应该说”自喷系统在地下水泵房的水泵及设备怎么做”。
回复
34楼
谢谢,很有启发。
回复
35楼
很好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
回复
36楼
谢谢楼主和斑竹~~~~
回复
37楼
楼主的精神实在可佳,但是等我看完眼都花了,还是找到规范看来的舒服。我的意思是希望能简洁一点,规范上提的比较到位的我们少说,最主要的是讨论一些比较典型的难处理的问题。
回复
38楼
恩 同意 以后努力
回复
39楼
好东西!好好学习学习!
回复
40楼
真是大开眼界,多谢各位高人指点
回复
41楼
谢谢给排水版主 ,学习了。
标出了解释的出处,以后可以翻规范慢慢体会学习。
谢谢:kiss:
回复