关于pkpm中活荷载折减选择的理解:
mylond
mylond Lv.12
2012年03月28日 16:58:03
只看楼主

条件:1.在pmcad菜单一中设置了活载折减,则传导到梁的荷载都经过了折减,传导到墙上的荷载没有折减(2010版pmcad手册p74)。 2.satwe中的活荷载折减只提供了柱墙、基础的选项。 3.荷载规范强条4.1.2。 4.上部结构程序中输入的活荷载按楼层折减系数对传递给基础的荷载标准值没有影响,如果要考虑荷载按楼层折减应该在JCCAD程序中考虑(2010版jccad手册p37)。假设:a,如果在pmcad中选择了折减,satwe不选择,则梁设计时满足规范4.1.2-1强条要求,墙柱基础则不满足4.1.2-2强条要求。

b, 如果在pmcad中不选择折减,satwe中选择折减,则梁设计不满足4.1.2-1要求,墙柱基础则满足4.1.2-2强条要求要求。

c, 如果在pmcad中选择折减,satwe中也选择折减,则梁墙设计满足要求,柱活荷则被折减两次(2010版pmcad手册p74)。

结果:选择a墙柱计算偏大,传导至基础的标准值会减小,基础再按楼层折减后则基础计算偏小。
选择b梁计算偏大。
选择c柱计算偏小,基础计算偏小。
建议:在pacad中不选择折减,satwe中选择折减,违反强条4.1.2-1但安全
satwe中“传递给基础的活荷载”折减与不折减选项对基础设计无影响
免费打赏
yaoshuwu
2014年12月01日 16:12:19
32楼
还得分情况考虑。。。
回复
竹林流水
2014年12月06日 16:43:27
33楼
学习了!!!!!!!!!!!!!
回复
qq_1409295180291
2015年03月09日 11:30:43
34楼
现在pkpm2010中 satwe 活荷载设置菜单里 也有了梁楼面活载折减这一项 意味着 只在satwe里折减 也可以满足所有规范要求了吧
回复
yxxbbg
2015年03月11日 23:28:15
35楼
高!我倒是感觉更安全了!
回复
受压与抗拔
2015年03月18日 18:00:19
36楼
虽然我还迷糊,但是觉得满载的情况少之又少,多考虑经济效益会更好吧
回复
大虾大虾
2015年05月21日 08:53:18
37楼
satwe中“传递给基础的活荷载”折减与不折减选项对基础设计无影响

为什么?
回复
liuweigrape
2015年09月21日 12:23:55
38楼
好内容谢谢
回复
green0204
2015年11月12日 16:54:27
39楼


正迷惑此中,学习了。
回复
cp8752
2016年01月25日 22:26:16
40楼
正迷惑此中,学习了。
回复
ssw2188
2016年01月26日 08:15:08
41楼