关于pkpm中活荷载折减选择的理解:
mylond
mylond Lv.12
2012年03月28日 16:58:03
只看楼主

条件:1.在pmcad菜单一中设置了活载折减,则传导到梁的荷载都经过了折减,传导到墙上的荷载没有折减(2010版pmcad手册p74)。 2.satwe中的活荷载折减只提供了柱墙、基础的选项。 3.荷载规范强条4.1.2。 4.上部结构程序中输入的活荷载按楼层折减系数对传递给基础的荷载标准值没有影响,如果要考虑荷载按楼层折减应该在JCCAD程序中考虑(2010版jccad手册p37)。假设:a,如果在pmcad中选择了折减,satwe不选择,则梁设计时满足规范4.1.2-1强条要求,墙柱基础则不满足4.1.2-2强条要求。

b, 如果在pmcad中不选择折减,satwe中选择折减,则梁设计不满足4.1.2-1要求,墙柱基础则满足4.1.2-2强条要求要求。

c, 如果在pmcad中选择折减,satwe中也选择折减,则梁墙设计满足要求,柱活荷则被折减两次(2010版pmcad手册p74)。

结果:选择a墙柱计算偏大,传导至基础的标准值会减小,基础再按楼层折减后则基础计算偏小。
选择b梁计算偏大。
选择c柱计算偏小,基础计算偏小。
建议:在pacad中不选择折减,satwe中选择折减,违反强条4.1.2-1但安全
satwe中“传递给基础的活荷载”折减与不折减选项对基础设计无影响
免费打赏
beijing1976_2010
2016年01月26日 08:34:24
42楼
看看,学习了
回复
龙枪虎豹骑
2016年11月29日 10:26:51
43楼
请问:PKPM墙柱设计时活荷载是否折减,条文解析在哪里?什么情况下选或者不选?
回复
只道是斌
2017年06月28日 10:27:51
44楼
学习了 谢谢分享
回复
只道是斌
2017年06月28日 10:28:28
45楼
意思是两者一般勾选基础折减,墙柱不勾选?
回复
masqqn
2017年06月28日 11:49:10
47楼
好资料,值的学习