电缆入配电箱这样行么?
sj36642
sj36642 Lv.2
2012年03月28日 14:56:11
只看楼主

现在工地上,电缆在强电间从桥架上打眼穿白色软管进入配电箱,软管有的进入配电箱,有的没有进入配电箱,没做防护,也没有密封..这样做不规范吧?

现在工地上,电缆在强电间从桥架上打眼穿白色软管进入配电箱,软管有的进入配电箱,有的没有进入配电箱,没做防护,也没有密封..这样做不规范吧?
免费打赏
lingxuct
2012年03月28日 16:20:55
2楼
不明白电缆为什么要穿“白色软管”,因“白色软管”是非标做法,能不能保护电缆,又没说出槽盒(打眼)处的保护措施,无法说“行不行”。
回复
sj36642
2012年03月28日 17:57:05
3楼
槽盒处没有保护措施,白色软管是非标做法?那应该怎么做?工队是在配电箱下面打了个眼直接把白色软管放进去的,标准方法应该是怎么做?用什么配管,入口处用什么,是用锁母么,还是如何保护?还有几个箱子是从桥架直接进的配电箱,施工的在配电箱上边开了一个大口子就把线放进去了,具体标准应该是什么,求教了,,,!!
回复
xishuiyuanliu
2012年03月28日 18:57:45
4楼
要是有图片就更好了,呵呵
回复
lingxuct
2012年03月28日 19:06:45
5楼
临时用电一般是按JGJ46-2005规范执行,建议楼主先看那个规范吧,符合的就行,不符合的让其整改。