多联机、风机盘管等的出风口产生冷凝水怎么办?首先有必要搞清楚是什么原因造成的送风口结露,好对症下药。众所周知:对舒适性空调来讲,传统的全空气系统(集中空调系统)或者水-空气(如:风机盘管系统),以下简称水机系统,冷源部分均属于间接蒸发式系统,是压缩机对蒸发剂作功制冷,蒸发剂再和载冷剂(水或者盐水,比如乙二醇)进行热交换,再通过工质输送系统(水泵和管道)将被冷却后的载冷剂(舒适性空调载冷剂一般是水)送往末端(组合式空调或者风机盘管),和房间空气进行热交换,从而达到给房间降温的目的,其特点是所需风量大,送风温差较小(一般在8度以内)。而多联机空调系统,特别是市场前景一片大好的变冷媒流量空调系统(如三星数码变容量中央空调系统),冷源部分属于直接蒸发式系统,其热交换过程少了载冷剂换热的步骤,减少了能量的损耗,冷媒的流量可根据房间实际负荷通过电子膨胀阀进行自动调节,由于直接采用蒸发剂与房间空气进行换热降温,使的本系统有较低的送风温度,风量也较小。

多联机、风机盘管等的出风口产生冷凝水怎么办?
首先有必要搞清楚是什么原因造成的送风口结露,好对症下药。众所周知:对舒适性空调来讲,传统的全空气系统(集中空调系统)或者水-空气(如:风机盘管系统),以下简称水机系统,冷源部分均属于间接蒸发式系统,是压缩机对蒸发剂作功制冷,蒸发剂再和载冷剂(水或者盐水,比如乙二醇)进行热交换,再通过工质输送系统(水泵和管道)将被冷却后的载冷剂(舒适性空调载冷剂一般是水)送往末端(组合式空调或者风机盘管),和房间空气进行热交换,从而达到给房间降温的目的,其特点是所需风量大,送风温差较小(一般在8度以内)。而多联机空调系统,特别是市场前景一片大好的变冷媒流量空调系统(如三星数码变容量中央空调系统),冷源部分属于直接蒸发式系统,其热交换过程少了载冷剂换热的步骤,减少了能量的损耗,冷媒的流量可根据房间实际负荷通过电子膨胀阀进行自动调节,由于直接采用蒸发剂与房间空气进行换热降温,使的本系统有较低的送风温度,风量也较小。



按照最新的节能规范提及夏季空调设计室内温度是26度左右,前文已提及传统的水机系统送风温差在8度左右,则风口送风温度为17-18度;多联机(直接蒸发式空调系统)送风温差较大,可达11-14度,则风口送风温度为12-15度;而我国夏季房间要求设计相对湿度为55-65%,露点温度为14.5度左右,热力学原理知:当空气温度低于露点温度时,就会结露,若空调系统为多联机系统(送风温度低于露点温度),而采用一般的铝合金风口(金属传热系数较大)时,结露是很正常的,但可采用木制风口,或者风口出风出贴一定厚度的橡塑,则可避免,再就是在选择风口尺寸的时候不要选过大,造成风速度太大(有可能出风的时候把水珠都带出来,呵呵)。





免费打赏
anew321
2006年10月13日 20:45:19
2楼
此问题欢迎大家讨论!
回复
anew321
2006年11月01日 09:42:15
3楼
看来大家遇到的这样的问题比较少,大家是不怎么感兴趣呀!
回复
1stxixi
2008年08月21日 17:07:03
4楼
我这里安装了2个月以后出现固定位置,出风口凝露现象,厂家说是过滤网堵塞使进风量变小的原因
回复
1stxixi
2008年08月21日 17:07:51
5楼
你那里的情况呢?和我有什么不同