1.手头有个案子,丁类厂房,单层建筑面积7200m2,100mX72m,我们暖通组对于是否需要设计防排烟持有不同的意见。我认为按照上海的规范可以不需要设计防排烟,而保守的人认为车间内距离外窗已经超过30m,应该按照国家的规范从严设计。所以咨询大家之前有没碰到过不设计防排烟且顺利通过审图及消防的案例,同时,也请大家帮忙分析是否需要设计防排烟。附上上海防排烟规范的条文。2.根据《上海市建筑防排烟技术规程》DGJ08-88-2006 中4.1.1条中第8项规定了“火灾危险性为甲乙丙类的厂房和仓库”需要做防排烟,而对于丁类的厂房是否需要做排烟没有明确的规定。

3.国家规范规定丁类厂房建筑面积大于5000m2需要设计防排烟。

排烟条文.png

免费打赏
lql7358
2012年03月29日 15:47:05
2楼



不知道是不是这个:上海市消防局文件2004《关于加强厂房库房、集贸市场、批发市场排烟系统等防火设计的通知》,它是针对库房的。我这个是厂房生产车间,不是库房。还是需要设计防排烟吗?