为什么接地线不能用铝的?
scor_163
scor_163 Lv.4
2006年10月13日 18:13:58
只看楼主

今天听人说接地线有用铜辫的 还有用钢的 当然银的也可以(造价太高啊) 为什么就是不许用铝的? 我是新手 可能问的太简单 不过请各位路过的都教教我啊 谢谢了

今天听人说接地线有用铜辫的 还有用钢的 当然银的也可以(造价太高啊) 为什么就是不许用铝的?
我是新手 可能问的太简单 不过请各位路过的都教教我啊 谢谢了
免费打赏
scor_163
2006年10月13日 18:15:23
2楼
自己顶起来 别沉了啊
回复
王永前
2006年10月13日 18:38:59
3楼
因为铝线容易被氧化腐蚀。
回复
scor_163
2006年10月14日 00:21:15
4楼
哦 是吗 谢谢
回复
tnazxc
2006年10月14日 08:34:25
5楼
应该可以用铝线,导线两端压接铜铝过渡的端子,实际应用是没问题的。但注意选用铝线时截面应比铜线大。
回复
nhsl
2006年10月14日 08:45:15
6楼


一旦铝线氧化很容易产生较大的接触电阻,有时候很容易因为外力产生断裂的,是个危险因素。
回复
llyyff11
2006年10月14日 10:34:57
7楼
如果是室内的话那是可以的。室外就不要用了。
回复
yucha
2006年10月14日 10:54:00
8楼
谁说吕的不行啊,只要截面够大就行了,记得应该是不小于16吧
回复
mikezhang
2006年10月15日 01:47:00
9楼
我想你的答案已经有了
回复
nlb
2006年10月15日 08:19:23
10楼
是指埋入地下的接地线不能用铝的(这时铜辫也不行),室内配电装置的N、PE母排经常用铝排的。
回复
cuikz
2006年10月15日 08:21:23
11楼
同意9楼的总结发言!