配电箱引出的进入楼板空腔中 总共5个大的回路 这5个回路每个又分几个小回路接到用电器处的 用什么实现分线?接线端子线吗?怎么检修?回路和回路之间必须不同管内还是可以穿于同一根大的管内谁清楚怎么在楼板中布线的 越详细越好 谢谢传授
配电箱引出的进入楼板空腔中 总共5个大的回路 这5个回路每个又分几个小回路接到用电器处的
用什么实现分线?接线端子线吗?怎么检修?
回路和回路之间必须不同管内还是可以穿于同一根大的管内
谁清楚怎么在楼板中布线的 越详细越好 谢谢传授
2楼
我也想知道是什么搞的啊?
回复
3楼
小回路之间必须连通,分线时中间可以加分线盒,大回路之间必须要分开!
回复
4楼
用分线盒进行分线
回复
5楼
回复
6楼
总觉得楼主说的大回路分成小回路有问题,是有图纸这么表示的吗?发一个上来看看?
回复
7楼
前面的朋友说过了,就是分线盒
回复
8楼
要分线也要把线上墙再分下去,你还能在地板内分线?
就像并联插座一样跳着过去。
做上墙了就可以检修了,或者配电箱出线多做几组回路也行。
[
本帖最后由 q308552452 于 2012-3-29 16:56 编辑 ]
回复
9楼
回复
10楼
大回路变小回路要加箱子加空开,小回路至用电器分线盒分后并联引出
回复
11楼
楼主是搞设计的还是施工?要加强学习呀。
1.不同回路可以穿在一个管子内,但电线根数不能大于8根。最好各穿各的管子。
2.同回路的分支线应在接线盒内接线。接线盒一般安装在墙上。
回复