关于新建变电站的送电电缆选择
qlshyn
qlshyn Lv.4
2012年03月28日 09:52:56
只看楼主

请教高手:有一个110KV/6KV的变电站要给一个新建变电所供电,新变电所的用电负荷大概为12MVA,用4根3X240电缆送电合理吗,符合规范吗?

请教高手:
有一个110KV/6KV的变电站要给一个新建变电所供电,新变电所的用电负荷大概为12MVA,用4根3X240电缆送电合理吗,符合规范吗?
免费打赏
qlshyn
2012年03月28日 10:02:31
2楼
补充变电站到新建变电所距离1.5KM
回复
zhangf3341
2012年03月28日 10:11:59
3楼
期待中.........
回复
lingxuct
2012年03月28日 11:40:53
4楼
二根双拼电缆一路,用二路供电,就没问题了,电流限在600A以下会好一点。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-3-28 11:43 编辑 ]
回复
qlshyn
2012年03月28日 14:41:43
5楼
用电负荷超过10MVA就得用用高电压等级的电压线路送电”,规范中有这条规定吗?
回复

相关推荐