如题一栋住宅楼RCD的ΔI值为500mA.那么他的动作时间一般设置为多少呢。下边第一条是《剩余电流动作保护装置安装与运行》第5.7.4;第二条是施奈德选型手册上的。
如题一栋住宅楼RCD的ΔI值为500mA.那么他的动作时间一般设置为多少呢。下边第一条是《剩余电流动作保护装置安装与运行》第5.7.4;第二条是施奈德选型手册上的。
2楼
我看过相关资料30mA的家用型漏报,应该跳闸时间小于0.04s。但是一般产品上标注都是小于0.1s。那500mA 的总进线漏报应该设为多少呢。就是在设计中应标注多长时间跳闸延时呢。以前审过的图很乱,有的标0.1s,现场可调;还有的标小于0.4s。
回复
3楼
最近我做的一个项目,审图时也遇到动作时间的设置问题
在电源进线处有消防联动,一开始动作时间写的0.1s
审图的说太小,要求修改为3-5s的范围内
至于0.1s-0.4s,记得看到过资料,说人体触电时间是0.1-0.4s
依照GB50054-95 4.4.7 总进线处应该不大于5s就不违反规范才对
我也是新人在学习中,大家一起探讨探讨
[
本帖最后由 eslate 于 2012-3-28 11:04 编辑 ]
回复
4楼
看该漏保所在的位置及其作用和目的,即看它保护什么的,防火?还是人身安全?
一般人身安全不大于0.1s,防火是0.2~2s,有很多是为了级间配合的。
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2012-3-28 23:25 编辑 ]
回复
5楼
对这个问题一直比较迷茫 希望大师级人物给予解答 谢谢
回复