【探讨】照明配电系统断路器选择配合及电缆选择
zhengchengji
2012年03月27日 22:24:08
来自于断路器
只看楼主

1、断路器上下级选择配合问题 我一般选上级断路器额定电流比下级大两个等级。但大多时候照明箱是终端箱,进线断路器为三相,出线断路器为单相。通常出线断路器额定电流选16A,进线断路器再高两个等级就是25A了,这单相和三相咋谈选择性配合呢?2.有个配出回路是供围墙灯,灯具选5W节能灯,围墙有500m左右,均匀装70个灯,总功率下来才350W。我选vv-1KV-4x4电缆,依据是单相供电不超过距离100m,同时考虑适当的机械强度(总觉得500m距离太长了,怕线径细了不妥)。总觉得我的依据太牵强,350W弄三相4平方电缆供电,是不是高射炮打蚊子的笑话呀.

1、断路器上下级选择配合问题
我一般选上级断路器额定电流比下级大两个等级。但大多时候照明箱是终端箱,进线断路器为三相,出线断路器为单相。通常出线断路器额定电流选16A,进线断路器再高两个等级就是25A了,这单相和三相咋谈选择性配合呢?
2.有个配出回路是供围墙灯,灯具选5W节能灯,围墙有500m左右,均匀装70个灯,总功率下来才350W。我选vv-1KV-4x4电缆,依据是单相供电不超过距离100m,同时考虑适当的机械强度(总觉得500m距离太长了,怕线径细了不妥)。总觉得我的依据太牵强,350W弄三相4平方电缆供电,是不是高射炮打蚊子的笑话呀.
请大家赐教!
免费打赏
shimiandemeng
2012年03月30日 16:06:49
12楼
学习了
回复
woixiaomi
2012年03月30日 16:18:16
13楼
恩,领教了!thanks!
回复
xyx502
2012年03月30日 16:41:52
14楼
学习了 上级比下级大一级就可以了吧
回复
huangzb19
2012年03月30日 17:46:55
15楼
这个我们做道路一般用的是16的电缆 供电半径可达1.5公里,具体可以算一下电压降
回复
wildwolfyy
2012年03月30日 17:59:27
16楼
引自 施耐德 电气装置应用(设计)指南第二版 F28
灵敏度校验可按下表选择(需乘以校正系数)
回复
zbf44121508
2012年03月30日 18:39:13
17楼
回复
qissni122
2012年03月30日 19:29:03
18楼

回复
ayao5201314
2012年03月30日 20:22:25
19楼
学习了
回复
zhangfei2599
2012年03月30日 20:48:43
20楼
值得学习!
回复
bubidiyi
2012年03月30日 20:58:10
21楼
新手 个人愚见:觉得供电距离主要还是看压降 进户开关整定电流比进户线载流量小就可以了。。。
回复