急!!!!
给排水设计
2006年10月13日 15:03:15
只看楼主

请教各位,前段时间作了个包头的项目,那边消防局说我的屋顶18立方消防水箱偏小,经他们的计算至少要30立方;还有叫我在地下室的配电房热交换机房、弱电机房和消控中心做喷淋。我不知道有没有其他的朋友遇到过这样的问题,是怎么解决的!

请教各位,前段时间作了个包头的项目,那边消防局说我的屋顶18立方消防水箱偏小,经他们的计算至少要30立方;还有叫我在地下室的配电房热交换机房、弱电机房和消控中心做喷淋。
我不知道有没有其他的朋友遇到过这样的问题,是怎么解决的!
免费打赏
ah-wangjun
2006年10月13日 15:32:09
2楼
具体介绍一下你的工程。
回复
saerka_rock
2006年10月13日 15:32:32
3楼
还有这样的事情啊,你跟他们好好谈呀。。。
回复
给排水设计
2006年10月13日 16:51:16
4楼
该工程为12层的眼科医院项目,地下一层主要是设备用房,二到四层主要是些手术室、医生办公室检查科等,五层以上是标准层主要是病房!
回复
ah-wangjun
2006年10月13日 17:44:15
5楼
按照一类高层考虑设计,水箱如果是消火栓和喷淋和用,不小于18立方即可。
热交换机房、泵房可以考虑设置喷淋,配电间、弱电机房让专业公司做气体灭火。
消防局的人都是一知半解的,你要耐心和他们给他们讲解、沟通,没办法,人家是老爷。
回复
xhg-xu
2006年10月17日 23:56:08
6楼
版主的话真实啊.
回复