【讨论】重提13.8~20kv电压等级模拟母线颜色
dengwei2005
2012年03月27日 11:16:03
只看楼主

今天有人对我20kV模拟母线为梨黄色提出了异议,我知道有不少人对这个电压范围等级的模拟母线颜色一直存在争议,原因是大家对GB50171-1992和DLT5136-2001中的规定理解不同。我个人认为DLT5136-2001中对13.8-20kV范围中各电压等级做了细分规定,对于成套厂来说,为了更清楚地表达出自己产品的额定电压,应该按照电力部的标准对各电压等级模拟母线的颜色细化。而不是按照GB50171-1992在13.8-20KV范围内统一成一个颜色。

2012年03月28日 10:28:14
2楼
居然被置顶了,呵呵
回复
swzjwzyq163
2012年03月28日 16:29:43
3楼
回复
htthcc
2012年03月29日 12:51:24
4楼
学习了,以前没看过这么详细的。
回复
zcxlive
2012年03月30日 15:48:16
5楼
回复
yuquan852
2012年03月30日 16:30:37
6楼
回复
mengbeast
2012年03月31日 23:09:37
7楼
中国的标准就是好冲突。
回复
tailuning
2012年04月02日 20:35:30
8楼
学习了辛苦了
回复
jxkeven
2012年04月05日 15:49:54
9楼
其实这都有国家规范的,你可以上网找相关规范及做法,希望你尽快解决问题!
回复
dengwei2005
2012年04月05日 23:05:46
10楼

我不是找了相关的标准贴在这里了吗?我主要提出这个问题来供大家一起讨论,因为20KV这个等级国内也就这两年开始在做。我想知道其他开关厂实际所用的颜色是梨黄还是浅绿?
回复
liuwj333
2012年04月06日 05:19:49
11楼
我同意楼主的观点:对于成套厂来说,应该按照电力部对各电压等级模拟母线颜色细化的标准。而不是按照GB50171-1992在13.8-20KV范围内统一成一个颜色。从标准化的角度来说,我们应该知道国家标准和行业标准之间的关系,从严格性来说,行业标准严格于国际标准,那么从细化角度来说也是电力部标准细化于国际标准,作为为电力行业服务的成套设备制造厂家应该执行电力部的标准。
回复

相关推荐

APP内打开