模板承受混凝土侧压力计算
lovehui520
lovehui520 Lv.2
2006年10月13日 12:48:53
只看楼主

混凝土侧压力的计算(取两式中教小值):      F=0.22γctoβ1β2V      F=γc H 式中 F——新浇筑混凝土对模板的侧压力,kN/m ;γc——混凝土的重力密度,kN/m  ;to——新浇混凝土的初凝时间(h)可按实测确定。当缺乏试验资料时,可采用to=200/(T+15)计算(T为混凝         土的温度℃);V——混凝土地的浇筑速度,m/h;

混凝土侧压力的计算(取两式中教小值):

     F=0.22γctoβ1β2V

     F=γc H

式中 F——新浇筑混凝土对模板的侧压力,kN/m ;

γc——混凝土的重力密度,kN/m  ;

to——新浇混凝土的初凝时间(h)可按实测确定。当缺乏试验资料时,可采用to=200/(T+15)计算(T为混凝         土的温度℃);

V——混凝土地的浇筑速度,m/h;

H——混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度,m;

β1——外加剂影响修正系数,不掺外加剂时取1.0,掺具有缓凝作用的外加剂时取1.2;

β2——混凝土坍落度影响修正系数,当坍落度小于30mm时,取0.85;50~90mm时,取1.0;110~150mm时,取          1.15。

混凝土侧压力的计算分布图形如图所示,h为有效压头高度,h=F/rc 。

1160714932278.jpg

免费打赏
amazon666
2006年10月13日 15:09:41
2楼
QQ群26851320,搞结构方面的加
该群论坛http://mfsky.70bb.com/,刚开的,还希望大家多多支持
回复
amazon666
2006年10月13日 15:10:12
3楼
QQ群26851320,搞结构方面的加
回复
amazon666
2006年10月13日 15:11:15
4楼
QQ群26851320,搞结构方面的加
该群论坛 http://mfsky.70bb.com ,刚开的,还希望大家多多支持
回复
yesjamesli
2007年01月08日 08:40:48
5楼
没看懂是什么意思
回复
hhzjxss
2007年02月06日 12:56:05
6楼


回复
lssmm43225
2007年02月06日 14:50:24
7楼
这个。。。。我们平时设计好像用不上吧?也不清楚怎么回事。。。
回复
redstar330100
2009年06月30日 21:09:27
8楼
楼主,规范从哪查的?