风机盘管加新风系统设计问题——救急
daweifang
daweifang Lv.4
2012年03月27日 10:39:56
来自于中央空调
只看楼主

各位同仁,我是刚学做中央空调这块,现在有个项目遇到如下问题:系统方案:风机盘管+独立新风系统(新风处理至室内焓值) 1、空调房间负荷是估算得到,风机盘管根据该负荷选择;2、新风机组冷量根据处理新风焓差选择现在不明白的是:1、风机盘管和新风机组所承担的冷量是不是有重叠?选风机盘管是不是该除去新风机组的冷量? 2、水系统总的设计水流量是根据风机盘管的设计水流量加上新风机组的设计水流量来定?那这个结果远远超过了总的制冷机组的额定水流量了啊?

各位同仁,我是刚学做中央空调这块,现在有个项目遇到如下问题:
系统方案:风机盘管+独立新风系统(新风处理至室内焓值)
1、空调房间负荷是估算得到,风机盘管根据该负荷选择;
2、新风机组冷量根据处理新风焓差选择
现在不明白的是:1、风机盘管和新风机组所承担的冷量是不是有重叠?选风机盘管是不是该除去新风机组的冷量?
2、水系统总的设计水流量是根据风机盘管的设计水流量加上新风机组的设计水流量来定?那这个结果远远超过了总的制冷机组的额定水流量了啊?



恳请哪位高手解惑!
附件是该项目图纸
上面是我的初步设计。

未命名.jpg

免费打赏
chinalnkydlzc
2012年03月28日 09:48:24
12楼
1、风机盘管和新风机组所承担的冷量是不是有重叠?选风机盘管是不是该除去新风机组的冷量?
你的室内的负荷是如何估算的,如果没有预估新风负荷,就不是重叠.
2、水系统总的设计水流量是根据风机盘管的设计水流量加上新风机组的设计水流量来定?那这个结果远远超过了总的制冷机组的额定水流量了啊?
水系统设计由你的系统设计总原则决定,是定流量还是变流量系统!
回复
瑞瑞
2012年03月28日 10:00:33
13楼
关于负荷:楼主混淆了房间负荷和系统负荷的概念。系统负荷包括房间负荷与新风负荷,系统负荷是确定空调冷源的依据。
对于新风负荷,有些地方也叫附加冷负荷,它不直接作用于室内,但最终由空调系统承担。
回复
yu75982672
2012年03月28日 14:03:49
14楼
学习学习 。。。。
回复
asdfg12398
2012年03月28日 14:36:44
15楼
楼主不是暖通专业的吧?
1.新风负责新风负荷,盘管由室内负荷+放大决定。互不干扰
2.水系统的流量由负荷和供回水温度及机组性能综合决定,以机组流量为准。
回复
gaode66
2012年03月28日 18:25:36
16楼
这个回答很给力,机子一开让人起鸡皮疙瘩。。。。。。。。。。
回复
baggio914
2012年03月28日 23:38:35
17楼

我同意这位大哥的,负荷不存在叠加的问题
回复
lionyapple2009
2012年03月29日 10:06:53
18楼
你这图纸没看明白,很多东西没显示出来。基本上你的问题都有人回答了,我也赞成他们的说法,我想补充的是水流量的问题,我建议还是根据总末端的水流量来选管子,还有也是根据部末端的流量来选水泵,主机呢,主要是根据同时使用率来选吧。选大了造价上去了,也造成不必要的浪费
回复
bbxzhao
2012年03月29日 10:10:18
19楼
学习了
回复
wcw70
2012年03月29日 10:35:22
20楼
风盘加新风,基本上在设计上就是风盘承担室内的负荷,新风机组承担新风负荷,互不相干,不考虑叠加的问题。
回复
daweifang
2012年03月29日 13:53:07
21楼
是的 我本科学的是热能与动力工程,制冷与空调方向的 ,偏机械方面。所以暖通这块很多不懂,还请各位多多指教!