请问高层地下室设燃油或燃气直燃机组是否设水喷雾?

请问高层地下室设燃油或燃气直燃机组是否设水喷雾?
免费打赏
yaaaa
2004年03月15日 21:03:41
2楼
也有用气体消防的。
回复
mczzy
2004年03月16日 00:15:54
3楼
为什么不用气体
回复
liangfp
2004年03月16日 09:24:01
4楼
按建规:第8.7.6条 下列部位宜设蒸汽灭火系统;

一、使用蒸汽的甲、乙类厂房和操作温度等于或超过本身自燃点的丙类液体厂房;

二、单台锅炉蒸发量超过2t/h的燃油、燃气锅炉房;
应该采用蒸汽灭火系统。

回复
mczzy
2004年03月16日 11:50:57
5楼
现在还有谁用蒸汽啊
回复
owens
2004年03月18日 23:25:09
6楼
设水喷雾灭火系统。
《高规》第7.6.6高层建筑内下列房间应设置水喷雾灭火系统:
7.6.6.1燃油、燃气的锅炉房;