请教高手10KV高压真空断路器的交流耐压试验具体怎么做,接线怎么接
请教高手10KV高压真空断路器的交流耐压试验具体怎么做,接线怎么接
2楼
工频(或变频)耐压试验:把断路器拉出柜外,外壳接地,合闸后三本短接并接到试变(谐振电容器)高压,慢慢加压。试验结束后放电。
回复
3楼
把断路器拉出柜外,外壳接地,
1.合闸后三相短接并接到试验变压器,慢慢加压。这是整体对地。
2.中间一相加压,另外两相接地。这是相间耐压。
3.分闸后电源侧加压,负荷侧接地。这是断口耐压。
耐压时间1min。
试验结束后放电。
回复
4楼
回复
5楼
学习了!!!
回复
6楼
回复
7楼
户内的要做三项的,户外的没有零序互感器就不要做相间了
回复
8楼
10kV真空断路器:工频耐压,断口、相间,本体对地,交接试验出场值的80%,预防性试验42kV
回复
9楼
回复
10楼
支持二楼,就是接地线一定要做好,否则易烧升压器
回复
11楼
学习了。。。
回复