菜鸟求解一个简单问题
wsxuehua808
2012年03月26日 20:41:30
来自于通风排烟
只看楼主

两个完全相同的风管长10m,用2台完全不同的风机,抽完全相同的风,假设在离风管末端1m处测得的静压相同,问此风管内风速一定相同吗?求解

两个完全相同的风管长10m,用2台完全不同的风机,抽完全相同的风,假设在离风管末端1m处测得的静压相同,问此风管内风速一定相同吗? 求解
免费打赏
snail_yin
2012年03月27日 18:52:00
2楼
风速和静压值没有直接关系。
完全相同的风?指的是风量相同吗?如果风量相同,自然风速相同。
回复
wsxuehua808
2012年03月27日 19:30:03
3楼
风相同是指相同温度,气体种类一样,这个模型其实就想知道如果那个点测得负压值一样~那么风量能保证一样吗
回复
wsxuehua808
2012年03月27日 19:31:15
4楼
各位大大们~不吝赐教啊
回复
w13864056785
2012年03月31日 17:02:52
5楼
风管的截面积不一样的
回复
mooii
2012年03月31日 17:29:13
6楼
风量相同+风管相同=风速相同and静压分布相同
回复

相关推荐

APP内打开