现有LBZF-10型电流互感器,三绕组,准确级为0.2S/05/10P20,计量、测量绕组变比为2*150/5,但保护绕组仅有一种变比300/5。请问厂家这样生产是否规范?若计量和测量欲使用150/5的变比,而保护只能使用300/5,是否可行?
现有LBZF-10型电流互感器,三绕组,准确级为0.2S/05/10P20,计量、测量绕组变比为2*150/5,但保护绕组仅有一种变比300/5。请问厂家这样生产是否规范?若计量和测量欲使用150/5的变比,而保护只能使用300/5,是否可行?
2楼
好像是这样的,保护级只能做一个变比,是最大的,在这个范围内都可以
回复
3楼
应该是这样吧
回复
4楼
可行,因为保护绕组是在过电流时发挥作用的,在额定电流时并不动作,为了保证在过流时保护绕组不发生饱和现象,所以保护绕组额定电流就选大一点。
现在采用这种方式的互感器的方案非常多。
回复
5楼
这样做可行,现在供电局要求用于计量的电流互感器变比贴近实际负荷电流.