一个18层住宅楼,阳台有洗衣机,其排水立管底层需要考虑横管与立管底部的距离吗?一层和二层是商业服务网点,立管在二层顶转弯
一个18层住宅楼,阳台有洗衣机,其排水立管底层需要考虑横管与立管底部的距离吗?一层和二层是商业服务网点,立管在二层顶转弯
2楼
要考虑支管接入点和立管底部的距离,1.5m
如果横向接入距离不够的话,可以考虑支管竖向接入横干管竖直转向管段(立管2)
回复
4楼
楼上做法比较常用
回复
5楼
技术措施上面有图示的。
回复
6楼
同意以上说法!!!
回复
7楼
那如果是厨房的立管呢 也要考虑这个问题吗 感觉厨房水量不大
回复
8楼
应根据规范规定,考虑横干管与立管底部的距离!
回复
9楼
学习中学学学
回复
10楼
学习中学习中学习中
回复