求助各位 关于阳台的排水立管 底层需要单排吗?
blueice87
blueice87 Lv.7
2012年03月26日 13:42:32
只看楼主

一个18层住宅楼,阳台有洗衣机,其排水立管底层需要考虑横管与立管底部的距离吗?一层和二层是商业服务网点,立管在二层顶转弯

一个18层住宅楼,阳台有洗衣机,其排水立管底层需要考虑横管与立管底部的距离吗?一层和二层是商业服务网点,立管在二层顶转弯
免费打赏
水水水12345
2012年03月26日 16:41:13
2楼
要考虑支管接入点和立管底部的距离,1.5m
如果横向接入距离不够的话,可以考虑支管竖向接入横干管竖直转向管段(立管2)
回复
zl19830211feng
2012年03月27日 14:15:36
4楼
楼上做法比较常用
回复
wangyaguang
2012年03月27日 14:50:10
5楼
技术措施上面有图示的。
回复
waterdhg
2012年03月28日 09:18:12
6楼
同意以上说法!!!
回复
blueice87
2012年03月28日 11:24:11
7楼
那如果是厨房的立管呢 也要考虑这个问题吗 感觉厨房水量不大
回复
kdl0519
2012年03月28日 11:30:39
8楼
应根据规范规定,考虑横干管与立管底部的距离!
回复
ningjingdedahai
2012年03月28日 13:38:34
9楼
学习中学学学
回复
coolkuraki
2012年03月28日 15:06:23
10楼
学习中学习中学习中
回复
玟玟
2012年03月29日 14:50:27
11楼
厨房也需要考虑
回复
blueice87
2012年03月31日 12:00:01
12楼
非常感谢!
回复

相关推荐