请教一个关于画剪力墙的问题!
chongren1
chongren1 Lv.2
2006年10月12日 17:44:10
只看楼主

在PKPM的SATWE输出结果中,剪力墙的结果显示分别为(上面是7,下面是H0.6-12)这个结果表示什么意思啊,麻烦知道的大侠帮小弟说下,小弟在这里先谢了!

在PKPM的SATWE输出结果中,剪力墙的结果显示分别为(上面是7,下面是H0.6-12)这个结果表示什么意思啊,麻烦知道的大侠帮小弟说下,小弟在这里先谢了!
免费打赏
bdliyi001
2008年02月13日 14:51:21
12楼
地下室中剪力墙的配筋,在上面的为一端边缘构件的配筋总700mm,H 0.6为水平钢筋间距范围内的水平分布筋面积,12为水平分布筋检距范围内的竖向钢筋的配筋值
回复
yushouzhi
2008年02月13日 23:57:34
13楼
5楼的说法是正确的 一般都是构造配筋 自己可以按构造核对以下就都明白了
回复
sukihellovip
2008年02月14日 10:46:05
14楼
之前程序默认的间距是200,h0.6-12是不是有问题?12的基本上没发配,0。6的又太小了。所以应该调整计算,12太大了,竖向钢筋得28@200了